      “专家讲坛”第三期,本次将由 brandy514为大家讲解DSC总线制报警主机--PC4020。作为总线制报警主机中非常经典的报警主机之一,PC4020以其功能强大,走线距离长,报警反应时间短,功能稳定而深得用户的青睐。如对这款报警主机有什么疑问,或者你最想了解什么方面的内容,请在此跟贴,brandy514将为你一一解答。

       专家简介:brandy514,曾是DSC代理商的技术支持,对DSC产品有很深的研究,有丰富的实战经验,在本版中也多次发贴解决大家的问题,相信不少网友都得到过他的支持。

       “专家讲坛”,引领防盗报警行业的步伐,期待着大家的参与!9月8日,让我们拭目以待,由brandy514为我们带来的“DSC报警主机之 PC4020基础应用篇”!

回复

使用道具 举报

已有28人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
brandy514 发表于 2008-9-2 15:07:00

我整理一下先

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
淡蓝的忧郁 发表于 2008-9-4 17:00:00

先提出我的几个疑问,抛砖引玉。

1.据说PC4020的总线距离可长达9公里,是否属实?要实现这么长距离的走线,是否需要中继,中继该如何接?这么长的距离,稳定性如何?有没有什么可参考的案例?

2.相比博世DS7400XI-CHI和霍尼韦尔VISTA250这几款常见的总线主机,PC4020有哪些显著的地方?

3.如果工程项目需联动CCTV等,PC4020的联动功能是否强大?是使用哪些设备来联动的,提供的是开关量信号还是输出电流?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
gsquake 发表于 2008-9-5 16:18:00

请问是否有资料可以下载。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
brandy514 发表于 2008-9-8 09:58:00

我这有个PC4020的简易操作手册,我调试,大家先看看,这主要是针对没有接触过这款主机的,有调试过这款主机的朋友,如果有兴趣参与我们这次的活动,欢迎您留下自己的问题,在接下来的时间里,我们一起讨论,看过这个简易操作手册的人,有问题也欢迎你们留言,我会一一做解答,这段时间有点忙,如果我没有及时看到你的留言给你及时的回应希望你能理解,如果你的问题很急,也可以直接联系我,QQ:404501302 ,手机:15816893035.

DSC大型报警主机PC4020的安装 调试

特别提示: PC4020及各种模块需要在控制室调试连通后再到现场安装,否则注册模块时要动防拆快开关会很不方便.

PC4020的安装  调试分为六步完成:

1.     注册COMBUS总线(4线总线)上的模块,包括:PC4501键盘,PC4108/4116防区扩展模块,PC4204/PC4204CX中继器模块,PC4216输出模块,PC4401串口模块等.

2.     注册AML总线(2线总线)上的模块,包括:AMP700系列防区模块,其他总线式探测器.

3.     对防区编程测试.

4.     对模块编程测试.

5.     在现场安装各种模块, 探测器联接到防区模块上.

6.     总体调试.

编程中 * 表示近入此项, # 表示返回上一级.

下面分别介绍:

一. 注册COMBUS总线(4线总线)上的模块

按照图纸将模块 键盘与主板连接, 模块上的防拆端子(TAM)用导线连接,

通电,PC4501键盘上输入* 8 5555(5555为出厂时的安装员密码) 输入 02显示Select (00)  < > 

            Enroll Module

 

  *  >  滚动显示不同模块类型,直到显示您想要注册的模块, *  键。根据LCD上的提示拆开这个模块的防拆线, 这个模块将被成功注册.并显示这个模块的相关信息,在注册PC4108防区扩展模块时将显示这个模块连接的防区范围.第一个注册的PC4108防区范围17—24(Zones  017—024),

 

注册PC4501键盘时, 根据 LCD上的提示按键盘上的任意键. 成功注册后将显示键盘编号.

 

按照以上方法继续注册其它模块.完成后按  # # #……退出编程模式.

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
brandy514 发表于 2008-9-8 09:58:00

二. 注册AML总线(2线总线)上的模块

AML总线是从PGM1COM(主板上任意一个防区的COM端子)引线, PGM1为总线正, COM为总线负, 总线电压约10V.

AML总线模块可以占用的防区号001---128,由于PC4108防区扩展模块的防区号是相对固定的,因此AML总线的模块要在注册完PC4108防区扩展模块后进行, 不能使用已被PC4108占用的防区号.

首先是将PGM1的输出类型定义为AML总线, PC4501键盘上输入* 8 5555,进入编程模式  001400直接到设置PGM1的输出类型,   > >…滚动到“PGM1 AML?”按

  • 。选项会切换到Yes。按###…退出编程.

    AMP701为例,在底座和AMP701的芯片上有一个5位的串行号(SN:XXXXX),从主板引两根导线到AMP701, 主板上的PGM1AMP701IN, 主板上的COMAMP701COM, AMP701上的其他4个端子连接到一起, PC4501键盘上输入* 8 5555,进入编程模式, 00140300  LCD显示Enroll Device

                                      Serial#[         ]

    输入AMP701SN, 输入完成后,主机会发测试信号核实总线上的AMP701, 通过核实后LCD显示Zone  Assignment

                                    Ent  001-128 000

    输入AMP701占用的防区号.

    如果输错AMP701SN号或者总线上没有挂这个号的AMP701,键盘会发出长鸣,表示注册失败,要重新输入.

    完成后按  # # #……退出编程模式.

  • 回复 支持 反对

    使用道具 举报

    新浪微博达人勋

    千家认证

    7#
    brandy514 发表于 2008-9-8 09:58:00

    三. 对防区编程测试

    输入* 8 5555,进入编程模式

    输入01 00 01 03 LCD显示Select (00) <  >

                            Add New Zone

    增加新的防区,完成后按# 01编辑防区(Edit  Zone).

    完成后按  # # #……退出编程模式.

    四. 对模块编程测试

    1.     PC4401串行口模块

    输入* 8 5555,进入编程模式

    输入 00  08 00 显示Select (01)  < >

                      PC 44XX RS 232 

      01 00  03

    显示Select (03)  < > 

    DatalLink  

    # 01 01 02显示Select (02)  < >

     1200 Baud

    完成后按  # # #……退出编程模式.

    以上操作的目的是把PC4401串行口模块的功能设置为DatalLink  ,波特率为1200,丛文警卫中心软件要求这样设置.

     

    五. 在现场安装各种模块

     

    六总体调试

    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    新浪微博达人勋

    千家认证

    8#
    slytide 发表于 2008-9-11 16:25:00

    1.据说PC4020的总线距离可长达9公里,是否属实?要实现这么长距离的走线,是否需要中继,中继该如何接?这么长的距离,稳定性如何?有没有什么可参考的案例?

       PC 4020支持两条AML总线,每条最远4500米,需要AMX-400中继器。其实距离的远近和模块的多少也有很大关系,你做了这么多不应该不清楚。这么长的总线只要提供一个稳定好的电源是很稳定的。当然你不用好的电源探测器工作也不一定怎么样

    2.相比博世DS7400XI-CHI和霍尼韦尔VISTA250这几款常见的总线主机,PC4020有哪些显著的地方?

    博士的我不知道。4020总线可以级联延伸。250或者120不可以。当然4020还有键盘总线可以接很多的模块。

    3.如果工程项目需联动CCTV等,PC4020的联动功能是否强大?是使用哪些设备来联动的,提供的是开关量信号还是输出电流?

    联动这点当然很强大,既可以针对防区。和可以针对主机事件。开关量和电流你是可以选择不同的设备的。

    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    新浪微博达人勋

    千家认证

    9#
    brandy514 发表于 2008-9-12 14:32:00

    版主把这叫专家讲坛实在不敢当,只做DSC有一段时间了,在之前的项目中积累了些经验,应版主的邀请,希望能和大家一起分享,更希望朋友们积极参与,PC4020是一款很好的机器,任何设备都有个理论的数据,这款主机的理论上是能走9公里远,我们做的最长的一个项目是在海南,一个化工厂,整个厂区的周界在8公里多,不到9公里一点,项目做好已经三年多了,线用的RVV2.1*5的,没有太大的问题,只是环境太恶劣,地址模块腐蚀特别严重,我一直也没有找到能解决这个问题的更好办法,我让他用玻璃胶将AMP-701的两端封了,可效果也不太理想,不知道谁有更好的办法。很市场上的这几款总线制报警控制其实都很不错,用的过程中重要的是你给到工程商什么样的技术支持,做设备的代理的一定要给到工程商一个正确的调试思路,在他对某个调试环节不确定的时候给他确定一下。

        PC4020这款主机相对其他几款知名的品牌的主机来说,最大的优势应该是在长距离走线的时候,依然是那样的简单,省线,布线简单,相应的人工成本也低了很多,其他常用的功能和别的相比较也都大同小异。

    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    新浪微博达人勋

    千家认证

    10#
    allenss 发表于 2008-9-25 15:21:00
    请教下专家,PC4020与PC4820之间的连接是怎么接的?对用户权限的设置是怎么样的?(编程中怎么设置)相对于其他门禁的优势又是什么呢?能简单的介绍下吗?还有PC4020的子系统的自动布撤防是如何实现的?
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    新浪微博达人勋

    千家认证

    11#
    游魂 发表于 2008-9-25 17:40:00
    以下是引用brandy514在2008-9-12 14:32:00的发言:

    你太谦虚了,三人行,必有我师!!!专家不专家只是个称呼,我觉得论坛最大的好处就是来这的人也许理论水平不是很高,但实践经验确很丰富!!!其实做工程的并不需要那么多的理论知识,关键是要能解决问题,这就足够了!!!不过我有个建议,各位在坐庄介绍自己产品性能的时候最好能将相关产品的典型连网图纸和核心产品的相片发布出来!!毕竟大家都是做技术的,光靠嘴巴说是说不清楚的,一定得有图纸啊
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    新浪微博达人勋

    千家认证

    12#
    xxingt 发表于 2008-9-26 12:24:00
    支持“游魂”
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    新浪微博达人勋

    千家认证

    13#
    CDSGUARD 发表于 2008-9-28 23:08:00

        实在是不好意思,我试了好几次,也不知道怎么才能把图片贴上来,我这技术有些不太专业,如果有大家有什么问题,或需要些什么资料可以给我留言,或留下你的mail,我会尽我所能满足大家的要求。同时,我希望大家多留下自己的问题,我想把大家的问题整理出来,让后在此公布,希望这样能帮到大家!

    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    新浪微博达人勋

    千家认证

    14#
    stjiajia 发表于 2008-9-30 13:52:00

    新手:请问DSC带液晶键盘的,要按什么键才能看到防区报警啊,在没有布防的情况下,平常屏里只显示“一个门的图标”,时无时有

    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    新浪微博达人勋

    千家认证

    15#
    wangxusenboll 发表于 2008-10-6 14:43:00

    学习中

    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    新浪微博达人勋

    千家认证

    16#
    allenss 发表于 2008-10-9 09:28:00
    以下是引用stjiajia在2008-9-30 13:52:00的发言:

    新手:请问DSC带液晶键盘的,要按什么键才能看到防区报警啊,在没有布防的情况下,平常屏里只显示“一个门的图标”,时无时有

    显示门的同时屏幕上会有数字显示,这个数字就是你开路的那个防区,报警以后屏幕也会显示报警的防区号码,如果没有你的可以按*3看报警记忆,门的图标就是开路的意思
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    新浪微博达人勋

    千家认证

    17#
    发表于 2009-1-8 23:25:00
    学习了。
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    新浪微博达人勋

    千家认证

    18#
    ygz8016 发表于 2009-1-14 11:15:00

    PC4020通过4401模块可以和电脑直接相联,通过从文的软件,可以在电脑上直接对主机进行布撤防操作,如何实现!

    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    新浪微博达人勋

    千家认证

    19#
    HUGE 发表于 2009-1-16 10:58:00

    、对模块编程

    PC4401串行口模块

    输入* 8 5555,进入编程模式,输入 参考号00  08 00

    显示:Select (01)  < >

          PC 44XX RS 232 

      01 00  03显示:Select (03)  < > 

    DatalLink  

    # 01 01 02显示:Select (02)  < >

     1200 Baud

    完成后按 # # # # #返回到出始状态.

    以上操作的目的是把PC4401串行口模块的功能设置为DatalLink  ,波特率为1200,丛文警卫中心软件要求这样设置。

    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    新浪微博达人勋

    千家认证

    20#
    狂风vida 发表于 2009-1-18 17:09:00
    好像就是编程,说明书上都有。有没有点特别的?