大家能不能说一说在监控系统中用过什么视频防雷模块(最好包括工作电压、限制电压、残压等一些有关的数据是多少)?

485数据用什么防雷模块(工作电压、限制电压、残压等)?

232数据用什么防雷模块(工作电压、限制电压、残压等)?

我做过一个监控工程,一到夏天打雷后,视频数据总坏,加了防雷后,也没好多少,想知道为什么会这样,是不是防雷模块没选好?

回复

使用道具 举报

已有13人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
爱无罪 发表于 2008-8-30 17:44:00

我用过普天三合一防雷器,效果还可以,具休就如何选型就不知道了,还有谁知道这方面的标准是什么?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
SDR 发表于 2008-8-30 20:08:00

一般前端都用三合一监控专用防雷器

电源部分一般根据摄像机电源来,有直流12V、24V、交流220V等 
标称工作电压(Un):12V /24V/48V/220V(可选) 
最大持续工作电压(UC):15V/30V/60V/385V
标称放电电流(In):5kA (8/20μs)
最大通流容量(Imax):10kA (8/20μs)
保护水平(UP):≤60V/250V/350V/1200V

视频/控制部分一般工作电压12V
最大持续工作电压:15V
额定放电电流:3KA(8/20μs)
最大通流容量:5kA(8/20μs)
限制电压:≤40V
响应时间:≤1nS
传输速率:10Mbps
插入损耗:≤0.5dB

以上数据可以参考一下.数据线一般都有不工作电压,5V、12V等。

加装防雷后效果不可,可以考虑是不是接地未达标,视频信号信要选择好一点的,这样屏蔽效果好一些。

有需要可以交流:sales@sinpnz.com

www.sinpnz.com

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
爱无罪 发表于 2008-8-31 16:35:00

多谢二楼。那么视频数据防雷器选型时,工作电压一般是12V,限制电压小于40V,响应时间<1ns.

那么就是说控制线上的电压最大可以达到40V,超过40V防雷器才会动作,防雷器听说还有一参数叫残压,这个值有些防雷器也很高。而实际上485的工作电压一般0至4V,如果要到40V防雷器才工作,那么传输设备很可以已经坏了,像光端机的485数据耐只有10V多.

一般CCTV视频监控信号只有1V,耐压也不会太高吧,请高人指点一下!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
奕狂 发表于 2008-9-1 16:40:00

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
zf520 发表于 2008-9-2 09:39:00

呵呵,楼主 还是懂点的嘛...首先残压不是启动电压.

485控制的一般为5v左右,经验上防雷器的最大持续工作电压(Uc)一般按照1.5倍来选取,这样选型的话,就把以上几位的给否了...残压是随着Uc变化的,就是说UC高其残压就高,UC低,残压就会低.这样说,楼主清楚了吗?当UC选择6V时,其残压也就在10至12V左右,这样选型的话是可以很好的起到一定的保护效果的..

视频防雷器UC的选择原理跟上面的相似,只是其UC更低一点。。。

还有一点,不是你加了防雷器,就不会被雷击了。。还有一些因素(比如布线、接地、屏蔽等)

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
njnet 发表于 2008-9-3 18:01:00
怎么都是几年前的贴子呀,这里没有最新发的贴子??人气不旺??
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
爱无罪 发表于 2008-9-4 21:50:00

首先感谢六楼的指点,基本上关于防雷器的选用我已经大至了解,当然防雷不是只是选好防雷器这么简单.

还有七楼的朋友,我发贴子的时间是2008-8-30 17:24:00,不是几年前的帖子,你看到的是我的注册时间.

有好久没上千家论坛了,居然发现很多和我一样在千家注册了很久,也一直在关注千家论坛的朋友,大家有空多发一发帖子,也让人气旺一旺.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
大胡子88 发表于 2008-9-8 08:34:00
LZ再看下俺的签名.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
michaeljamson 发表于 2009-2-28 19:00:00

这句经典

485控制的一般为5v左右,经验上防雷器的最大持续工作电压(Uc)一般按照1.5倍来选取,这样选型的话,就把以上几位的给否了...残压是随着Uc变化的,就是说UC高其残压就高,UC低,残压就会低.这样说,楼主清楚了吗?当UC选择6V时,其残压也就在10至12V左右,这样选型的话是可以很好的起到一定的保护效果的..

学习了 呵呵

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
aomaer 发表于 2009-3-5 14:21:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
btfox 发表于 2009-3-5 16:30:00
 屏蔽最重要,接地要做好,电源做二级,信号也要搞。
都搞成顺口溜啦,哈哈高人
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
fangbo1025 发表于 2009-3-5 17:06:00
学习中
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
zhvdsl2 发表于 2009-3-10 23:01:00
学习,谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城