机房面积怎么算?...

[复制链接]
old_cat 发布于: 2003-8-22 11:20 1727 次浏览 7 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
我的一个工程中,有个机房要安装6个机柜,客户要我算机房面积要多大。小弟布线作了不少,机房设计却没做过,看了机房设计标准,里面的公式看不明白,请高人指点,不胜感激!
回复

使用道具 举报

已有7人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
千织万缕 发表于 2003-8-22 11:24:00
配线室面积不应小于6平方米;应尽量保持室内无尘,通风良好,室温全年应保持在100C-270C之间,相对湿度应保持60%至80%;室内照明不低于150Lux。设备间应安装符合规范要求的消防系统,应使用防火门,至少耐火一小时以上的防火墙和阻燃漆,有门锁。有足够的电源插座,每个电源插座的容量应不少于300W,室内应提供UPS电源,以保证网络设备运行及维护的供电。安装106欧姆静电地板,有接地体。配线间面积应以便于安装、调试、检修为准。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
trance_lu 发表于 2003-8-22 13:55:00
60-80%  ?是不是有点潮了?  还是50%+-5吧!静电地板 30cm高。23度比较好!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
mx296 发表于 2003-8-22 14:06:00
配线机柜前面至少有1500MM的空间,左右和后面要800MM的空间就行了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
sos1176 发表于 2003-9-10 17:52:00
100C----270C老大,过份了吧!还是写错了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
jdwjzandsp 发表于 2003-9-11 08:57:00
只有6个机柜吗~该还有服务器、工作台,机房内的专用配套设备如空调、配电柜、UPS、消防设备、新风设备等等吧,机房门口最好有个更衣间和风淋室及门禁~
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
TomGG168 发表于 2003-9-12 15:23:00
分享机房设计规范![upload=doc]viewfile.asp?ID=4288[/upload]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
1141185 发表于 2003-9-16 09:55:00
配线架也分屏蔽和非屏蔽的呀!
回复 支持 反对

使用道具 举报