主机使用海康8004HC的,亚安球云台是YD5409的,现在线都接好了,但是不会转,通讯协议大家选择哪个?波特率选择多少?是不是球云台RS-485的3条线直接接到主机呢?
选择通讯协议是:Pelco p波特率是:9600 地址码是:1
如果有这方面的高手麻烦解答一下,谢谢。QQ:54026255,我只有农业银行卡,如果问题解决了。可以马上网上转给你。
改为Pelco D 协议试试 其余不变
改为Pelco D 协议试试 其余不变
好的,马上试,请问RS-485 3条线是不是直接接到水晶头里面,在插到主机那?
选择通讯协议是Pelco p的话,解码板地址码是:1,把海康8004HC控制端地址改为0,试试。
协议用PELCO-D,波特率选2400,地址码1,通道上的地址码也选1,485一般只有正负二条线,+接主机上RJ45上的1,-接主机上RJ45上的2.协议与波特率还有地址码在球机上的拔码开关一定要与主机控制上的一致.还有,一般的球机上面都带有那个说明书的,你按照那上面拨码就可以了,还有,我估计你最大的可能性是监控主机上面没有配置好,建议你打海康的服务电话!在群里面给你回贴的兄弟们不会在乎你的钱的,呵呵!
我晕~!用双角线,不可能不会不转的`!Pelco D 协议波特率是:9600 地址码是:1
485接口T+接接双角线-
T-接双角线+
首先485信号线要确认好
其次球机解码板上的拨码要拨对(有很多时候,解码板的说明书和实际操作是不一致的),这个应该和球机生产厂家确认
最后
海康的机器在使用PELCO 系列协议的时候 DVR上的地址码 有很大可能会和球机解码器上的地址码 产生"错位" 现象
也就是说 DVR上的地址码 会 多一位 或者 少一位
在此感谢大家的帮忙。特别是小墙和雪山飞狐技术支持。虽然问题没有解决。但是还是要感谢大家
情绪不要激动.刚才上网站查了下YD5409,技术说明中写着支持
Pelco-P、Pelco-D、AD、YAAN、行业标准等多协议,波特率可选
那么我建议你拨到Pelco-D,选择拨特率降到2400,地址为1号位。这样就不会产生所谓错位现象。设置球以后你感觉没问题了那就行了,接好485接口,送电,现在来解决后面的问题主机问题。
海康8004HC这个水晶头这边应该是连接网络的,那边有一排接线头,你看下,应该有RS-485接口的,那边应
该还有报警啊等等接口。你一定要把头伸进去,找到哪个RS485的接线插头,应该是个4位的接线头,线你只要接TX+,TX-就可以了,就是数据线的+-。RX+-就不用接了。
物理连接和前端设置你都认为没问题以后,你开始设置硬盘录象机。按照Pelco-D,选择拨特率降到2400即可,然后选择1号地址,应该可以控制了。如果这样不行,只能用另一个办法。用串口读数据,或者问我买个测试仪器来读数据。自己看着办。如果此办法解决记得把钞票给我!哈哈哈哈!
楼上的兄弟说的很详细,感觉就是一个亚安的球机接海康DVR啊,应该没什么好复杂的,楼主好好参照球机的说明书和DVR的说明书一步一步来,无非就是控制线485到DVR的T+和T-啊,然后设好协议,一般PELCO-D肯定没问题的,协议调低些,2400或4800,球机的地址码设个1或2,DVR上挨个试下,应该可以的啦。
实在不行的话可以给我电话啦 13675192128 兄弟好歹也做了N+1个监控工程了,可以给点建议还是没问题的噢。
兄弟 这个问题太简单了 吧 我看了真想反给你50元帮你去解决。
你一定要保证 海康机里面的协议 地址码与球机的一致。你说的那个控制线一头接球机的R458接口 你说三条线 一条+一条- 还一条可能是公共线 应该是只有两条的 。另一头接海康机RJ-485的接口 那上面标好了的 。如果接线正确、设置正确 不能动那还怪了。
我是广州的 想和兄弟交个朋友 QQ247104044
跳线对吗
YAAN的东西 有时用YAAN的协议啦
试试
印象中海康的485控制线直接是接线端子吧,哪来的水晶头......水晶头那个接口应该是键盘的控制接口.
另外波特率改为2400
解决了?