千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

综合布线(Cabling)
收藏本版 (10) |订阅

综合布线(Cabling) 今日: 6301 |主题: 37622

发新帖
打印 上一主题 下一主题

[求助]9.9M 的六类线,DSP4000测试通过,6.1db 这个...

[复制链接]
zdgsnet 发布于: 2008-8-10 17:07 552 次浏览 9 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
9.9M 的六类线,DSP4000测试通过,6.1db 这个线可以吗<br/>
回复

使用道具 举报

已有9人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
xuriwr 发表于 2008-8-10 17:22:00
能测试通过,就应该没什么问题。就是余量小点。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
西夏骑兵 发表于 2008-8-11 12:10:00
<p>6.1DB实在是一般般啦!但过是过了。按要求标准测试起码12DB以上,再说线的距离又这么短,本来应该说数据会更好。</p><p>不知道,楼主是直接压水晶头对测?还是打模块接跳线测?</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
西夏骑兵 发表于 2008-8-11 12:33:00
要是测90米,恐怕是过不了了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
njpla 发表于 2008-8-11 22:12:00
可以了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
zdgsnet 发表于 2008-8-11 23:00:00
<div class="quote"><b>以下是引用<i>西夏骑兵</i>在2008-8-11 12:10:00的发言:</b><br/><p>6.1DB实在是一般般啦!但过是过了。按要求标准测试起码12DB以上,再说线的距离又这么短,本来应该说数据会更好。</p><p>不知道,楼主是?还是打模块接跳线测?</p></div><p>直接压水晶头对测</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
网络耕耘者 发表于 2008-8-12 15:12:00
不要瞎说<br/>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
zdgsnet 发表于 2008-8-15 19:12:00
?????
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
qdjz 发表于 2008-8-27 15:17:00
<div class="quote"><b>以下是引用<i>zdgsnet</i>在2008-8-11 23:00:00的发言:</b><br/><p>直接压水晶头对测</p></div><p></p><p>9.9M还可以,再长就通不过了,6类不建议自己压头</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
zdgsnet 发表于 2008-9-3 00:13:00
<div class="quote"><b>以下是引用<i>qdjz</i>在2008-8-27 15:17:00的发言:</b><br/><p></p><p>9.9M还可以,再长就通不过了,6类不建议自己压头</p>不自己压怎么布线</div>