堆叠,级联,交联各有啥好处???...

[复制链接]
我为卿狂 发布于: 2002-8-7 10:01 1358 次浏览 9 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
又是级联,又是交联,还有什么堆叠的~`乱七八糟的,各位老大能指点一下各有啥用途??:)
回复

使用道具 举报

已有9人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
我为卿狂 发表于 2002-8-7 11:08:00
弟兄们哪,告诉我吧`~星爷,说句话吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
*星爷* 发表于 2002-8-7 11:21:00
这三个概念是属于网络设备和综合布线不同领域的。
堆叠主要用来增加交换机的端口密度,对外可以把堆叠后的若干台交换机看作一台。堆叠需要用专门的堆叠线和堆叠端口或者模块
级联也可以提高端口密度,不过下级交换机带宽受到很大限制。级连最大的优点是提高网络覆盖面积。
交连是综合布线系统中的概念。交连称为交叉连接,在管理子系统中,用跨线或插接线将单元一端的电缆连到单元另一端的电缆上,这种连接方式比较方便,不需要专门的做线工具
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
我为卿狂 发表于 2002-8-7 12:59:00
那你说的交联中的前后说了两个单元,那么这两个单元是一个么?还是分开的两个单元,比如是A单元通过交联到B单元?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
esmart 发表于 2002-8-7 13:16:00

有距离限制的~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
我为卿狂 发表于 2002-8-7 13:45:00
什么有距离限制?交联???

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
*星爷* 发表于 2002-8-7 13:56:00

单元指的是交连单元,并不是某一个设备。它包括了跨接线及其两端的端接口。


回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
迪克.刘 发表于 2002-8-7 14:14:00

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
迪克.刘 发表于 2002-8-7 14:25:00
级联是通过集线器的某个端口与其它集线器相连的,而堆叠是通过集线器的背板连接起来的。
虽然级联和堆叠都可以实现端口数量的扩充,但是级联后每台集线器或交换机在逻辑上仍是多个被网管的设备,而堆叠后的数台集线器或交换机在逻辑上是一个被网管的设备。

堆叠与级联

级联与堆叠的区别
    集线器之间通过面板上的Up-Link口级联。Up-Link口实际上是一个反接的RJ-45口,将一台集线器的Up-Link口接到另一  台集线器的任何一个RJ-45即实现集线器之间的级联。Up-Link口使用户在将两个集线器通过RJ-45口连接在一起的时候,省去  了做交叉电缆的麻烦。

级联的特点:
  1.使用集线器的RJ-45口实现;

  2.级联电缆就是标准五类双绞线;

  3.级联的距离较长,10兆时可达100米,100兆时可达5米;

  4.不同厂家的集线器可以互相级联。

级联的不足:
  1.由于信号从一个集线器到另一个集线器是通过RJ-45端口,经过编码/解码过程,延时较长;

  2.必须占用两个RJ-45端口(两台集线器各一个),

  3.用户将损失性能/价格比,这对端口成本较高的100集线器起更明显。

  4.允许级联的集线器的个数较少,10兆为5个,100兆为2个。


集线器的堆叠是将数个集线器的主干连接起来,形成一个大的逻辑上单一的集线器。

堆叠的特点:
  1.堆叠通过专门的堆叠口,不能与集线器其他的RJ-45混接;

  2.堆叠电缆由厂家自行定义;

  3.堆叠端口由厂家自行定义,因此,不同厂家的产品除非完全一样,否则,不能互相堆叠;

  4.由于是主干连接,信号在集线器之间传输是通过主干而不是RJ-45口,因此响应时间较短;

  5.在100兆网络中,可堆叠的集线器个数明显比可级联的个数多。


堆叠的不足:
  1.由于是连接主干,因此厂家对堆叠线缆的要求是越短越好,太长会影响整个系统的性能;

  2.由于是连接主干,如果堆叠电缆出现短路可能使集线器不工作或集线器受到损坏。

警告:不要将其他信号,比如集线器RJ-45口过来的信号,接入堆叠口。


集线器的堆叠方法:
    取一段8芯五类双绞线,剪成50毫米一段,两头各接一个优质的RJ-45头,按一一对应的方式:针1接针1、针2接针2……  针8接针8的方式将RJ-45头接上双绞线,同样的方法共做两根,堆叠使将所有的集线器堆放在一起,上面集线器的两个下部堆  叠口接下面集线器的两个上部堆叠口,左接左,右接右,如此类推,即实现集线器的堆叠。


警告:

  1.在集线器堆叠系统中,所有集线器必须打开电源才能形成有效传输数据通路,即使该集线器暂时不用也应该打开电源,否则   会形成网络通讯断路;

  2.堆叠电缆不能带电拨插,否则,将可能造成集线器损坏。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
*星爷* 发表于 2002-8-7 14:31:00

哪里哪里
我只是一个部门主管而已,离公司负责人还差呢。

说到知识嘛,知道的广,但是不精。


呵呵
回复 支持 反对

使用道具 举报