kukugou 发布于: 2008-7-24 19:34 1164 次浏览 7 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

线路传输:500M左右75-7视频线,

供电方式:220V直供前端接12V电源。

线缆全架空。有时干扰信号较弱,排除接口松等常见故障:

故障如图:

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复

使用道具 举报

已有7人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
kukugou 发表于 2008-7-24 19:36:00
图2
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
kukugou 发表于 2008-7-24 19:38:00

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
yj23 发表于 2008-8-2 17:53:00
线路架设是否经过大功率设备或者变压器???我遇到过,是离变压器太近。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
gyf188 发表于 2008-8-2 21:32:00
做下接地
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
jmbzy520 发表于 2008-8-3 10:15:00

联系我,这个问题我可以解决的!

15051816567

QQ:65441096

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
elechannel 发表于 2008-8-4 14:25:00

最简单的处理办法就是:采用UPS电池独立给摄像机供电;如果没有拉丝;就可以说明是地电位不等的问题;就是说市电的接地进行隔离,目前有主要的办法有:采取隔离变压器;我这里92台sony 摄像机都是这样处理的;具体是否有效,还要看你具体的情况了;这些东西出现主要是非规范施工造成的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
yulezhi 发表于 2008-8-5 13:50:00

      干扰的原因是多面化的,你要找出源头来,才能解决问题