clark2
积分
帖子
主题
我现在有个项目用了PELCO9760的矩阵,当时地址码在矩阵里一直编到64号,所有的视频图象都是通过光端机传到监控机房的,一个有7台光端机;最近新加了几个球机,但是矩阵确无法控制了,跟PELCO联系那边说控制线没有按照PELCO的要求去做,需要加PELCO的码分配器.我想请教下现在我一定需要用PELCO的码分配器吗?有没有别的什么办法能解决这个问题的!
使用道具 举报
找你的供应商解决啊~!
你的摄像机控制线是一根出去的还是分了好几根?如果你所有的光端机上的控制线是并在一起从矩阵的一个控制端口出去的话,有可能是阻抗不匹配造成的。
如果是这样的话,你加个码分配器就可以了,也不一定要pelco的。
需要知道你的接线是怎样的,不一定用码分配器。
可致电:0755-83436176-802
wwp7983@126.com
对CC1重新编程试试,那么少的云台不需要码分配器。
本版积分规则 提交评论 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页