hawk9 发布于: 2008-7-10 20:58 27782 次浏览 241 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

新浪微博达人勋

千家认证

41#
songlove 发表于 2009-10-23 16:49:00

应该吧~~~~~!!!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

42#
liuyun0517 发表于 2010-1-6 17:13:00
学习3楼
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

43#
lxhnet678 发表于 2010-1-19 17:14:00
我觉得关键是您的现场环境是什么样的,对于直击雷,那必须要防雷接地,对于感应雷,我认为在某些特殊情况下可以将整个系统悬浮起来的方式防雷。就是说电源及电器连接均对地绝缘。大家可以探讨一下这个方法可不可行。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

44#
goodboy2009 发表于 2010-1-30 14:03:00

学习了

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

45#
马倌 发表于 2010-1-31 18:06:00
现在都是高科技呀
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

46#
fanbt 发表于 2010-1-31 21:43:00
 晕哦,防雷不接地?不知道你是要防雷还是要引雷哦?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

47#
Q404674218 发表于 2010-2-5 10:51:00
要接地的,不然你的电流向哪里走!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

48#
eie1992 发表于 2010-3-6 11:19:00

    “防雷接地”:防什么雷?什么东西的防雷?这些基本问题分不清楚,怎么谈防雷接地问题?

    可能不少人把“防雷接地”,理解成了:不管防什么雷,都要接地。不管什么东西防雷,也都是要接地。

    防直击雷,用避雷针,必须做好接地,这个问题没有异议。至于是不是有防直击雷的“高科技不接地防雷器”,能比避雷针还好用,还有效,走着朝吧,有更好,没有还用避雷针。

    室外立杆摄像机的防雷,要不要接地?防雷厂家说:要接地,不光要接地,杆子顶部还要做一个避雷针——这叫等电位一体化设计。不少工程设计都按这个办法做了。对吗?

    小鸟站在高压线上,没事,因为它和高压线等电位。高压线带电作业工人,坐着滑车沿高压线滑行和修理,也安全,因为它和高压线等电位。但是如果把高压线带电作业工人的脚脖子上帮一根接地线,接到大地上,他还有安全可谈么?当断电作业时,没有危险。但是当带电作业时,就完了,高压经过人体和脚上的接地线,形成通路,想不死就难了。

    我们这里讨论的“防雷接地”,更关心的是监控系统的防雷问题。室外立杆摄像机的防雷,如果做成把摄像机安装在避雷针上来防雷,那可不像“高压线上的小鸟”和“高压线带电作业工人”的情况了,因为摄像机还有一个视频线与系统主机连接着。这个情况就类似“把高压线作业工人的脚脖子上帮一根接地线”了。没有雷电时,可能还没事,但是当雷电经过避雷针放电时,避雷针上的放电雷电压,也等同于高压线带电了,于是这个“放电雷高压”经过视频线,到主机,再经过主机的安全接地线,到达地。

    后果不用说了。

   “防雷接地”——指直接接大地,这只是对于避雷针来说的,受避雷针保护的设备、人和物的防雷,都不要“接地”了,还要远离避雷针,或和避雷针高强度绝缘;防雷电感应,都不能用直接接大地,而是用防雷器设备。

    防雷器——如视频防雷器,如果它有一个专门的接地端,而且这个接地端和视频信号地是短路的,那你不能用它。因为它把“视频信号地”错误的直接接了大地,变成引雷器了。

    防雷要接地,但不是防什么雷都接地,也不是任何对象的防雷都要接地,除了(独立)避雷针,其他防雷都不要直接接大地。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

49#
dongil 发表于 2010-3-6 17:54:00
防雷一定要接地
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

50#
eie1992 发表于 2010-3-7 12:06:00

1)安防系统室外摄像机,防直击雷只能用独立避雷针保护。摄像机不能安装在避雷针体上,摄像机立杆不要做成避雷针方式,摄像机要与立杆绝缘,千万不要接大地;

2)安防系统不允许多点接地,前端摄像机都必须和大地绝缘。防感应雷应选用防雷器,有的防雷器有接大地点,但不能把视频信号地也给接了大地;视频信号地常态下必须与大地绝缘;

3)不管考虑防雷,防干扰,防静电安防系统前端都不允许直接接大地,即:不允许系统中存在地环路。安防系统只能有一个接大地点:系统主机接大地,这是安全接地,也用于泄放系统静电;

4)系统摄像机也必须和钢结构建筑物,金属吊顶天花板,线槽,电梯轿厢等保持绝缘;

5)前端摄像机安装在避雷针上和系统存在地环路,都是安防系统重大安全隐患;

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

51#
马倌 发表于 2010-3-7 12:30:00
需要学习的东西太多了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

52#
中恒防雷 发表于 2010-3-11 15:51:00

不接地的产品现在也有 但是不是主流的

除非在特别场所 特殊用户才建议使用。一般情况下还是用接地的。

 

 

 

用文化凝聚人才,用科技打造品牌。
用诚信赢得市场,用实力铸造辉煌。

扬州中恒防雷-诚邀各地经销商/代理商/合作企业加盟

电话:0514-88981668 88981663

传真:0514-88240663

手机:13705255866

网址:www.yzzhdq.com

QQ:  875394037

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

53#
eie1992 发表于 2010-3-11 21:00:00

“不接地的产品现在也有 但是不是主流的

除非在特别场所 特殊用户才建议使用。一般情况下还是用接地的。”

 

不要笼统说“防雷接地”或“接地防雷产品”;

不知楼上是指防什么雷的产品?是在安防系统什么位置上的防雷?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

54#
selean888 发表于 2010-3-12 09:06:00
不接地-防雷,只是厂家在悠人,接地防雷技术过硬,成本可控!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

55#
shouhang1117 发表于 2010-3-12 11:16:00
防雷不接地·那就不防雷了吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

56#
eie1992 发表于 2010-3-12 12:19:00

不要笼统说“防雷接地”或“接地防雷产品”;

防直击雷,还是防雷电感应?是指防什么雷的产品?是在安防系统什么位置上的防雷?

比如:室外立杆上的摄像机,防直击雷,怎么防?怎么接地》在哪里接地?

 

[此贴子已经被作者于2010-3-12 12:21:41编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

57#
刘宏伟 发表于 2010-3-14 10:10:00
顶了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

58#
sjzzgh 发表于 2010-3-15 14:07:00
57楼,目前在大同?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

59#
chongfeng4 发表于 2010-4-8 16:26:00

肯定要接地了。要不往哪释放电荷啊。

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

60#
leisubao 发表于 2010-4-13 09:06:00
防雷接地,必须滴。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆