本帖最后由 eie1992 于 2013-8-14 15:16 编辑
老师,你不用费口舌,至于我的观点你也不用关心
我是什么?拉线工,没观点!
还有就是,谁要接个地,就上来打骂人家无知,没有基本电路基础,靠,自己的试验测试有么?有么?试验数据有么?数据分析有么?,就因为自己的防雷器不能接地,别人要接个地就要死是吧?防雷器接地不能是放能量么?
午马的观点不是没有,相反,是很明确:谁要是揭露“接地防雷”会制造安全隐患,就给你扣上“打压别人”的帽子,“打骂人家无知”——午马是决不允许任何人揭露“接地防雷”会制造安全隐患的,因为这是他御用打手的职责;
“别人要接个地就要死是吧?防雷器接地不能是放能量么?”——说得多轻松,“专业防雷”教安防系统大量采用接地防雷器,并极力宣传“防雷必须接地,不接地就不能防雷”,这是监控系统安全隐患设计的发源地。
4、5年来,专业防雷厂家们没有一个站出耒分析接地防雷的有效性,只是去年开始由午马领衔的“打手”们出面,可惜午马也努力避免正面分析,所做的就是东拉西扯,岔开话题,人身攻击等等手段,有一点十分明确:维护防雷安全隐患设计的实质;
“别人要接个地就要死是吧?防雷器接地不能是放能量么?”——午马不正面表示自己的观点,但是这里已经明确了午马维护的观点:防雷器接地能有效释放能量(接地泄放雷电流),在监控系统中大量使用防雷器接地,“没有安全隐患”——这就是他的观点;——具体分析,对不起,午马不解释。
午马:“还有就是,谁要接个地,就上来打骂人家无知,没有基本电路基础,靠,自己的试验测试有么?有么?试验数据有么?数据分析有么?,就因为自己的防雷器不能接地,别人要接个地就要死是吧?防雷器接地不能是放能量么?”
以某个视频防雷器为例:技术指标是5KV/10KA;监控工程中现场的防雷器接地,一般能做到10欧姆就算不错了,也合乎这些“专业厂家的要求”,两个接地电阻之和为20欧姆;假定某条视频线屏蔽层直流电阻为20欧姆,视频线两端接地,防雷器接地线电阻和导通电阻、电压我们都忽略,视频线感应电动势放电回路为:视频线与两端的接地防雷器、接地电阻和大地构成放电回路。回路总直流电阻为40欧姆;
我们先估算直流电阻的限流:5KV/40欧姆=125A=0.125KA;
这个5KV/10KA的防雷器,怎么有效泄放能量呢?——0.125KA/5KA=0.025=2.5%,说明仅仅放电回路的直流电阻一项的影响,就使这个防雷器10KA的放电能力,只能限制在2.5%以下运作——这能叫有效泄放???
再考虑到线缆电感的感抗作用,电感的电流不能突变,而雷电脉冲也就在毫微秒到1、2十微妙的宽度,在这期间防雷器接地能放掉多少能量?——微乎其微;
所以说:防雷器接地能有效释放能量,只是一种蒙人上当的忽悠之词而已。
午马要想真摘掉自己“没有基本电路基础”的帽子,就用基本电路知识,给我们分析一下,分析出“有效泄放”的接过来,多好的机会,等你发挥了。
|