千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

综合布线(Cabling)
收藏本版 (10) |订阅

综合布线(Cabling) 今日: 6301 |主题: 37622

发新帖
打印 上一主题 下一主题

FLUKE测试回波损耗大师怎么回事?...

[复制链接]
chuangxin 发布于: 2008-7-6 16:00 2227 次浏览 13 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<p>&nbsp; 最近工程中遇到六类非屏双绞线测试中出现回波损耗大而无法通过,望各位兄长能指点一二;谢了。</p><p></p>
回复

使用道具 举报

已有13人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
hepingcool 发表于 2008-7-6 20:57:00
<p>学习中,希望大师指点!</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
冰颖 发表于 2008-7-7 22:08:00
是什么品牌啊,如果线没有质量问题主要是双绞线的开绞长度过长,施工工艺有问题。还有就是在施工过程中拉线用力过大破坏了双绞线原有的绞距!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
亮晶晶 发表于 2008-7-9 18:38:00
回波损耗RL的定义本身就是衡量信号在传输过程当中阻抗的匹配性。换言之,RL不过,实际就是因为阻抗的不连续而造成的信号反射误被主机识别为正常的接受信号而加以接收。因此检查施工质量、检查各个链结接口是解决问题的关键。但实际工作中也不排除机器设备的误差会造成这现象,也即是设备缺乏了应有的精度,需要送厂家校准。(可同时用两台设备比较结果)。更多资讯就浏览<a href="http://www.testcenter.com.cn">http://www.testcenter.com.cn</a>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
BJFLUKE 发表于 2008-7-14 13:09:00
<p>有FLUKE为什么不用FLUKE的HDTDX查找一下故障位置啊.看看是施工的问题还是线缆本身有问题啊</p><p></p><p></p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
menbo 发表于 2008-7-16 10:41:00
<p>用FLUCK可以测出回波损耗在线的多少米处,如果在两头,把模块或配线架重打下一般都能解决,如果在线中间某个地方坏的话就没有办法了。六类线很娇气的,施工中受点伤就会影响各个指标。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
惊讶的兔子 发表于 2008-7-17 11:17:00
<p>还是五类,超五类,好,一测,肯定过</p><p></p><p>不过施工过程中注意点,六类也不会出现大面积的不通过</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
guangxun 发表于 2008-7-19 16:09:00
3楼说得很对,同意3楼说法
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
wangfeng717 发表于 2008-7-19 16:54:00
遇到过类似问题,可能也是这种情况
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
blacksun1985 发表于 2008-7-21 10:23:00
<p>学习中</p><p></p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
西夏骑兵 发表于 2008-7-22 11:25:00
<p>六类布线的工程验收测试绝对是让人心烦的一件事。</p><p>六类=落泪</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
nbsw 发表于 2008-7-22 12:37:00
可能是在布线的过程中,有线打结了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
andy500 发表于 2008-8-21 20:24:00
<p>我們公司的FLUKE,測試只能保存17個網點. 真的很郁悶, 不知道有沒有辦法可以改善? </p><p>知道的朋友請Mail給我.謝謝!&nbsp; 4849500@qq.com</p><p></p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
dinghb278 发表于 2008-8-22 15:20:00
<p>RL测试失败产生的原因有以下几种:</p><p>1.双绞线质量差</p><p>2.不同厂家不同类型的线缆不匹配</p><p>3.线缆连接硬件不匹配</p><p>4.接头位置的双绞线变形</p><p>5.线对分离;来自其它金属线或屏蔽层的影响</p><p>6.外力对线缆束挤压变形</p><p></p>
回复 支持 反对