打印 上一主题 下一主题

关于六类系统的短线测试问题求助!!!...

[复制链接]
jiagang 发布于: 2003-8-18 15:27 297 次浏览 3 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
我在做一综合布线六类工程时采用了泛达的六类模块,百通的六类线缆。但是在工程测试时发现其链路距离小于20米后测试指标中的回波损耗过不了,其原因为接查件与线缆阻抗不匹配。现在更换线缆或接查件已不可能,我们在现场也通过重新打线尽力修正该指标参数,但作用不大。
有谁能有更好的办法解决该问题?恳请大家的帮助!!!
yangzhigang@gaohuaic.com
回复

使用道具 举报

已有3人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
千织万缕 发表于 2003-8-18 15:46:00
任何时候,如果有新的布线标准代替旧标准,那就不免会遇到安装的问题。对于6类来说,问题不大。安装6类布线与安装5类或超5类布线没有很大区别——但可能按照安装手册进行操作会变得更重要一些。规则是相同的,唯一的区别是,如果你未能准确地按说明操作,极有可能会陷入麻烦中。原因很简单,你所享受的布线性能越高,它对你要求就越严格。
   6类标准与5类和超5类标准基本兼容,尽管一些细节还有待考虑,但有一点是明确的,6类将使用目前流行的RJ-45连接器。还有一点需要强调的是,虽然6类线缆安装本不应比以前标准的安装复杂多少,但由于标准还未最终确定,那些6类产品供应商可能不得不采取各种方式来满足最终标准的要求。目前有些6类产品是整体兼容的,即能达到标准可能要求的整体效果,但不是组件兼容,即每个系统组件都符合6类标准。
   所以,如果混合使用两个以上供应商的产品,必须清楚地了解每一个环节。如果安装新的6类布线系统并与已有的5类或超5类布线组合使用,则会出现一些问题。保证向后的兼容性很重要,混合使用某些产品很可能导致问题的产生。因此,开始安装前进行仔细的研究至少在目前是很重要的。当然如果所有产品都来自同一个供应商,并且独立安装,不与以前的设备组合,可能没有这么麻烦。但即便如此,多问几个为什么也是应该的。
   另外,尽管6类布线使用的是与超5类和早期标准相同的连接器,而且从原则上讲可与早期技术互联,但并不总是有效的。最终的标准将要求后续兼容性,但在某些情况下,目前的6类布线系统将不支持现有设备的使用。建议还是要多问问题,不要作假设。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
mazha 发表于 2003-8-18 16:27:00
六类标准中规定短链路不应小于15米 主要是因为回波损耗会在初始端叠加 尤其在不同品牌产品混合使用的情况下 由于阻抗匹配性差,叠加效应会更明显 因此在做六类项目中最好不要出现多家产品混合使用的情况 而且尽量避免短链路 目前只有AVAYA承诺可以超过标准中规定的4个连接数 最多可达6个连接 同时支持短于15米的链路连接.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
jiagang 发表于 2003-8-18 16:46:00
感谢MAZHA的回复,你所提到的这些我们通过这段时间的研究调查已经知道,并且随着季节温度的变化,回驳损耗的值也不一样,温度越高回驳损耗越好过。但是我们这个工程总共有4000个点现在还有100多点短线的回驳损耗过不了,我在此只能撞撞运气看有哪位大虾能给点帮助。