mal_gates 发表于 2008-7-2 20:48:00

续上

前几天我针对CMS7000自动布撤防的问题进行了一次测试,还是不好使,其测试过程如下:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

计算机A:无加密狗,没有和报警主机相连.新安装的CMS7000软件,仅设置2个防区(用于测试)
计算机B:有加密狗,和报警主机相连(其实不连也一样),原来安装的CMS7000软件,有50多个防区(正在使用)


计算机A和计算机B的自动布撤防设置一样,具体设置如下

1、周历表1定义为布防,从星期一到五为每天16:15,星期六和星期日为每天12:15 (7条)
2、周历表2定义为撤防,从星期一到星期日每天7:45  (7条)
3、在自动操作定义中将周历表1和2与"用户"关联 (2条)

注:A关联2个防区(测试用).
   B虽然原有50多个防区,但为了便于测试,仅关联2个防区.

测试一:将2台计算机的时间调整到7月1日星期二16:13分,这是快要下班(布防)的时间,两台计算机时间到16:15分的时候出现以下情况:

1、A在16:15:04同时自动执行布防和撤防。

2、B在16:15:00同时自动执行布防和撤防。
   B在16:17:02又自动执行布防。

3、此后的10分钟内两台计算机没有任何自动操作。A仍为两条信息,B为三条信息。为了下次测试,将A手动布放一次。这时A和B各显示3条信息。


测试二:将2台计算机的时间调整到7月2日星期三7:43分,这是快要上班(撤防)的时间,两台计算机时间到7:45分的时候出现以下情况:

1、A在7:45:05自动执行撤防。

2、B在7:45:07自动执行撤防。
   B在7:46:24又自动执行布防。


3、为了下次测试,将A手动布放一次。这时A和B各显示2条信息。


4、过了10分钟后,将A和B同时手动撤防。B在1分钟后又自动布防了。

[此贴子已经被作者于2008-7-2 20:55:19编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

hfhzb 发表于 2008-7-3 12:20:00

我还是老问题,关于CMS7000自动布撤防,请各位专家指教.

客户那里中午及下班以后为两个布防时间,上午和下午为两个撤防时间。在CMS7000软件中具体设置如下:

1。在周历表1中定义了从星期一到星期日的每天撤防时间,共14条

2。在周历表2定义了从星期一到星期日的每天布防时间,共14条

3。在自动操作选项中将周历表1,2与用户组(楼层)关联,共8条

问题是在每次规定的时间自动布防之后,过1,2分钟系统会自动撤防。然后再布再撤。。。。

在规定的时间自动撤防之后也是如此。。。。

CMS7000软件的布撤防只是一个软性的东西,主要是报警主机布撤防时间段的设置,软件只是被动接受报警信息,起不到对7400主机定时布撤防的作用

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

brandy514 发表于 2008-7-3 14:35:00
顶一下!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

mal_gates 发表于 2008-7-4 02:31:00
以下是引用hfhzb在2008-7-3 12:20:00的发言:

我还是老问题,关于CMS7000自动布撤防,请各位专家指教.

客户那里中午及下班以后为两个布防时间,上午和下午为两个撤防时间。在CMS7000软件中具体设置如下:

1。在周历表1中定义了从星期一到星期日的每天撤防时间,共14条

2。在周历表2定义了从星期一到星期日的每天布防时间,共14条

3。在自动操作选项中将周历表1,2与用户组(楼层)关联,共8条

问题是在每次规定的时间自动布防之后,过1,2分钟系统会自动撤防。然后再布再撤。。。。

在规定的时间自动撤防之后也是如此。。。。

CMS7000软件的布撤防只是一个软性的东西,主要是报警主机布撤防时间段的设置,软件只是被动接受报警信息,起不到对7400主机定时布撤防的作用

我所说的也是指CMS7000软件本身,不是指CMS7000对DS7400主机进行自动布撤防.我也知道软件只是被动接受报警信息.

即使你把安装CMS7000的计算机与DS7400主机之间的连接线断开,按照我说的去设置,也会出现上述问题.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

hfhzb 发表于 2008-7-4 10:37:00

mal_gates:

    你用的CMS7000是1.01版本还是1.04版本?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

mal_gates 发表于 2008-7-5 01:52:00
1.04版本
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

gbh555 发表于 2008-7-5 22:20:00

看看

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

qixin2006 发表于 2008-7-6 14:42:00
我是打酱油的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

淡蓝的忧郁 发表于 2008-7-7 17:10:00
眼看时间到了,论坛却罢工,多劫难啊。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

admin 发表于 2008-7-7 17:35:00

抱歉,因为论坛服务器调整影响到大家的讨论!!!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

MTS110.COM 发表于 2008-7-7 17:50:00

由于CMS7000没办法对DS7400真正意义上的撤布防。所以那是纯软件方面的问题。本次主题以DS7400及其基本的应用为主。特别问题以后作特别讨论或在此群 69504798  中进行切磋。。

[此贴子已经被作者于2008-9-6 8:45:07编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

MTS110.COM 发表于 2008-7-8 11:19:00

1.  你选用BOSCH,是因为你相信BOSCH的品牌和质量,所以99%的情况下有问题都是自己的问题,或至少是没有按照产品规范来使用,如室内用的,你要拿到室外用,常温下用的你在高温下使用。所以首先不要去怀疑产品。

2.  对于从未使用过BOSCH的产品的人,或如何接电阻、线是如何接的等此类问题解答不在此列。名词术语解释请到群(69504798)里咨询。

3.  以下解答只针对85--90%的使用情况。特别问题的解答可加我QQ25716874)或群(69504798)与大家共同进行切磋。

[此贴子已经被作者于2008-9-6 8:46:05编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

MTS110.COM 发表于 2008-7-8 11:23:00

下面将列一些大家最常见的情况作一些简要说明。首先第一条件,不管是不是拿来的新机或用过一段时间,请将恢复出厂值。
    
进入编程:9876#0  再输入 4058, 再输入 01#,听到一声响后,再按住* 4秒,退出编程。
    
然后再对应下面的情况,对号入座。

第一种情况:

用户只使用本机的八个防区。(设备:DS7400+DS7447

      恢复出厂值后,每个防区的都有一个自身的属性,如果你想全部使用立即防区报警,请将地址:0031—0038(对应1—8防区)地址的内容全部改为 03 ,延时就改为01, 24小时防区改为07, 也可以单独的改某一个防区的值。

例:  1防区为延时,23456为立即报警防区,7824小时防区。

             9876#0à 0031(01#   1防区)  03#03#03#03#03# (2—6防区)  07#07# 78防区)  退出编程。  更为深层的应用可加我QQ25716874)或群(69504798)与大家共同进行切磋。

[此贴子已经被作者于2008-9-6 8:47:13编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

MTS110.COM 发表于 2008-7-8 11:27:00

<> : 简单周界报警,只使用了以下设备:DS7400 + DS7447 + DS7436DS7430 + DS7457I  

     由于前八个防区被主机占用,所有外扩展的防区都将从9开始。DS7457I的地址也将从9开始拔。参考DS7457I说明书上的地址拔码表.

      绝大多数此类工程,防区特性都是立即或24小时防区。 上面已告诉大家设防区时的数值(03为立即,0724小时)。防区地址从0039 (第9防区)开始,以此往下推,0040为第10防区的地址。

例:一周界安装了36对对射,使用了36DS7457I,所有防区都为立即防区(布防后所有探头才生效)

编程:9876#0   0039  03#(完成第一个防区),接着03#  ………..这样一直按3603# (含第一个)  完成后,退出编程。也许和说明书上有一些出入,不管什么方法,实现即可。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

MTS110.COM 发表于 2008-7-8 11:33:00

<>  周界报警(需现场联动灯光或警号),使用下列设备:DS7400 + DS7447 +DS7430 + DS7465I (灯光联动)

BOSCH的联动相对其它复杂一些,用到的需仔细看。

例:一周界,安装10对对射,其中1-10号对射需要现场联动灯光或警号。则1—10号设备需要使用带继电器输出的单地址码模块 DS7465I (只作一对一报警联动的解答,其它的以特别问题方式作答),地址从9开始,一直到18。所有防区特性为立即(设置方法参考上面)

编程:9876#0  0419 22#22#22#22#22#22#22#22# (地址9—18
    
十个扩展设备设置DS7465I.

每个DS7465I设备占用两上地址(第一个地址为这个防区的特性,第二个地址为需要联动的功能,即哪一个防区报警报输入及相关联动条件)

当然解答为每个设备联动本身的这个防区。且都为立即防区。

每个联动输出功能将由三个地址里的内容决定(2772号地址开始)(简易中文说明书中未有此说明,可参考随机配的英文说明书。

输出功能1 的地址为:2772 27732774

输出功能2 的地址为:2775 27762777

输出功能3 的地址为:2778 27792780

以此往下类推。

每个地址都三五种联动条件解释(在此不作详列),有说明书的可查2772地址查询相关信息。需要更为详细的中文说明书,可加我QQ25716874),可随时传给你。因为这次是联动本身继电器,第三个地址可不设置参数。每个参数都想了解为什么非一两天能讲明白。可以以后慢慢的在论坛或群里切磋。

对于上面的要实现的功能将作如下编程。

设备型号(DS7465I)已设定(0419=22等,如上所描述)

0039 0041  0043 0045 0047 0049 0051 005300550057等地址为防区特性,全部为03 (立即防区) ,设为24小时的设为07

00400042 0044 0046 0048 0050 0052 0054 0056 0058 分别人:01 02 03 04 05 06 07 08 09 10(代表输出功能)

输出功能地址为:2772开始,每三个地址为一个功能,只需编前面两个。

功能1 :2772= *4*2  2773=09(防区)

功能2 :277= *4*2  277=11(防区)

功能3 :277= *4*2  277=13(防区)

依此类推。。。

BOSCH的联动编程相对复杂(至于比起其它的功能来说是这样)。所以用的人较少。。

对于看不明白的或不想看的,但又需要用这个功能的用户也可以直接在论坛或群(69504798)获得支持。

DS7488(现已改名为DX3010)的联动和此设备大同小异。只是联动条件更多,有防区联动,系统事件联动,还有分区联动。在此不作详细解释。此功能需要慢慢来体会消化

[此贴子已经被作者于2008-9-6 8:50:12编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

MTS110.COM 发表于 2008-7-8 11:35:00

<> 系统与中心软件CMS7000之间的设置。

需要额外增加一个串口转换模块DS7412(现名DX4010I)

此设备是接在辅助接口(OPTION)上,设备地址(2,5,7)拔到ON ,将板上LED ENABLE插针跳上。对应灯可以指示与主机及电脑之间的通信状态。

串口线厂家通常不配。大多人做或买时注意对应(1-1,2-3 3-2 4-6 5-5 6-4 7-8 8-7 9-9)

设备地址和线是使用这个设备常出现的一些问题。注意一下便可。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

MTS110.COM 发表于 2008-7-8 11:55:00

<> DS7400XI-CHI这个系统中另一个用的较多的就是联动32路继电器DSR-32CDSR-32B的升级)

   联动设备与中心软件CMS7000-500之间的连接及功能设置不在此列。仅讲与DS7400的直连。

DS7400软件版本V4.0以上(早期版本在此不讲)。设备地址4019=17  4020=30 (主机只需在此设置),其它将在软件中设置。

有关硬件方面的设置请看DSR-32C的说明书,并随机配有一张光盘及继电器联动的设置软件。

 

以上各项只是个为见解,仅共参考。 更多可在群(69504798)里参与实时讨论。

[此贴子已经被作者于2008-9-6 8:49:24编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

MTS110.COM 发表于 2008-7-8 12:18:00

以下对各楼提的问题作一简要回答(仅个人见解,不代表论坛或BOSCH观点):

2楼:系统崩溃是一个整体,这里是讲DS7400这个产品,只要这个产

    品没有崩溃(如键盘通讯信有故障,模块无法检测灯的指示不正常等),则此问题另询讨论。影响因素太多。

3楼的联动问题上面已有解答。

7楼关于与门禁联动的问题,这是一个关于不同系统之间的一个接口问题,不单单取决于DS7400报警系统,还有门禁对外提供一个什么样的接口。

8楼:第一个问题可以采用电话联网(费用较高,中心需要一个接警中心)或网络转发(BOSCH的中心软件具有转发功能),这样可以将不同地方DS7400的报警信息集中到一个地方来。

     第二问题:BOSCH寻更是一种很早期的寻更方式(现早被新的不需要布线的方式所取代),就是在需要寻更的地点安装了单防区模块及配套的一个按钮,人到那里按一下,中心软件这边将收到对应信息。并有指定顺序(也叫路线),当然此事要求在在指定时间内完成。。。

9楼:
  
任何一种总线都有其局限性,人如果跳进火里会烧伤,这不能说是我们皮肤的至命缺陷。只能说是应用不当。如果觉得485总线或CAN总线好,可以采用BOSCH的MT。

    第二个问题是较为深层一点的。 不知九楼的是从哪里知道模块通信没有校验码?至少我看到的协议里都有奇偶校验的。。

[此贴子已经被作者于2008-7-8 12:22:12编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

淡蓝的忧郁 发表于 2008-7-8 12:48:00
非常感谢MTS110.COM的精辟讲解,我想大家看过之后应该对DS7400XI-CHI这款主机有了比较深刻的认识。意犹未尽的朋友请在此跟贴,让我们以来进行更深刻的探讨!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

MTS110.COM 发表于 2008-7-8 15:56:00
以上是DS7400的基础(基础篇),这个熟悉后,大家可以进一步讨论这个系统的应用: 如布线规则,线材要求,通信距离,不同距离下的线径,工程中常见的故障分析及排查方法。。。