在网上找了半天,都没有找到。
最好是照片照的。。设备上具体怎么接的?总线式中 第一个设备A往第二个设备B接的线,也是A的2个接线端子那里接出来的么?那不就相当于并联了?
很多文章都说rs485要用手牵手总线式接线法。
只看到拓扑图,如:
这个图里面的连接线,应该是2芯的吧,那么这个图不就等效于 4个控制器是并联了?
总线式 就是把设备都并联?
2楼的朋友,能把你贴的图的原文件发份给我么
thanks
呵呵 你也太较真了 485总线是要求手拉手的布线方式,尽量避免星型接法! 大多数485设备的接线端子只有一个,A、B、G (地),所以进线和出线的A/B/G 肯定要各自两根接到同一个端口上!实际上只要两根线并接的引出线越短越好,尽量做到直接接到设备就好!
简单说 所有设备都要挂在总线上(实际就是并联),中间的引出线越短越好!!!