请教CMS7000自动布撤防的问题?...

[复制链接]
mal_gates 发布于: 2008-6-5 22:01 878 次浏览 7 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

客户那里中午及下班以后为两个布防时间,上午和下午为两个撤防时间。在CMS7000软件中具体设置如下:

1。在周历表1中定义了从星期一到星期日的每天撤防时间,共14条

2。在周历表2定义了从星期一到星期日的每天布防时间,共14条

3。在自动操作选项中将周历表1,2与用户组(楼层)关联,共8条

问题是在每次规定的时间自动布防之后,过1,2分钟系统会自动撤防。然后再布再撤。。。。

在规定的时间自动撤防之后也是如此。。。。

请教各位这是什么原因,是哪里设置不对嘛?多谢!

回复

使用道具 举报

已有7人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
MTS110.COM 发表于 2008-6-6 08:39:00
CMS7000不能实现真正意义上的撤防! 只能是实现软件上的一个撤防,主机不能由软件撤防。。只能是在报警发生后,主机照样会报警,而软件暂时屏蔽而以。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
mal_gates 发表于 2008-6-6 14:36:00
以下是引用MTS110.COM在2008-6-6 8:39:00的发言:
CMS7000不能实现真正意义上的撤防! 只能是实现软件上的一个撤防,主机不能由软件撤防。。只能是在报警发生后,主机照样会报警,而软件暂时屏蔽而以。。。

谢谢。可能楼上的没看明白我说的意思,我说的就是软件(逻辑)布撤防,不是指主机。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
mal_gates 发表于 2008-6-12 19:27:00

哪位大哥知道啊,谢谢

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
yingte 发表于 2008-6-17 10:59:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
qixin2006 发表于 2008-6-17 13:16:00

继续关注。

我只对MTSW系列软件有点研究!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
brandy514 发表于 2008-6-17 21:12:00
4.1版本的DS7400可以实现软件布防撤防了,只是现在市场上最新的也才4.05,BOSCH办事处有芯片,我拿过来测一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
mal_gates 发表于 2008-6-19 21:44:00
以下是引用brandy514在2008-6-17 21:12:00的发言:
4.1版本的DS7400可以实现软件布防撤防了,只是现在市场上最新的也才4.05,BOSCH办事处有芯片,我拿过来测一下

这么说现在和以前的CMS7000软件自动(逻辑)布撤防功能从来就没有好使过?

我也给BOSCH办的工程师打过电话,得到的回答竟然是他们也没测试过,如果自动步撤防真的有问题,也不会有改进版本出现了,CMS7000开发到1.04版本为止。晕。。。。。