[求助]电源线问题...

[复制链接]
zzl6958 发布于: 2008-5-19 08:51 953 次浏览 13 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
&nbsp; <p>野外监控用电,输入端为220伏,距离10公里,负载2KVA,请问需要多粗的电缆?</p><p>电缆线径、长度与线损怎么样计算?</p>
回复

使用道具 举报

已有13人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
wx888 发表于 2008-5-19 10:30:00
我也想知道如何算 “输入端为220伏,距离5公里,负载3KVA
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
cdwangyu 发表于 2008-6-16 11:35:00
个人意见,就近取电,要得你就拉一根30平方的电缆过去吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
syl1113 发表于 2008-6-16 17:06:00
<p>不知道,没做过这么长的工程</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
jccht 发表于 2008-6-17 09:24:00
<p>唉,太难了,如果换我,我就用太阳能再加UPS</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
yangqunwei 发表于 2008-6-17 12:57:00
怎么都没人知道算法呢?`哎```可怜~
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
cpvan 发表于 2008-6-17 14:49:00
<p>是呀,太远了吧,这么拉成本有点高吧</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
mx296 发表于 2008-6-18 17:50:00
<p>用太阳能+蓄电池吧,还要可行点。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
blueboys 发表于 2008-6-19 09:31:00
<p>“输入端为220伏,距离10公里,负载2KVA”按照传输到末端电压降为10%计算需要用截面积为168平方毫米的铜电缆,所以这根本不现实。建议用高压传输,两端各加一个调压器。另:220V传输距离一般不大于300米</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
zzl6958 发表于 2008-6-23 09:21:00
明白了,谢谢各位
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
道士 发表于 2008-6-24 14:05:00
<p>异想天开 你以为你家是电力公司啊?10公里——你架杆子还是挖沟啊?</p><p>就近供电的条件都不具备我实在是不知道监控什么?</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
zzl6958 发表于 2008-6-27 21:49:00
<p>楼上的那你就是太没有见识了啊</p><p>挖沟、架杆都可以,人力多的很(呵呵,知道我是做什么的了吧)</p><p>我已经决定用10平方的线了。前端用宽电压UPS(80-300)</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
blueboys 发表于 2008-6-30 12:41:00
楼主,10平方的线送到一半就没电压了,还是升压吧,6KV可以用10平方的线送
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
wgtaosset 发表于 2008-6-30 14:28:00
<p>Vm=供电电压-线上电流(安培)*线长(千米)*导线电阻(欧姆)</p><p>常见导线的阻抗特性如下表</p><p>&nbsp;<br/>标称截面MM平方&nbsp;铜导线线电阻(欧姆/千米)&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br/>1.0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br/>1.5&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12.1&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br/>2.5&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7.41&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br/>4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4.61&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br/>6&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3.08&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br/>10&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.83&nbsp; </p><p>如果用10平方,Vm=220V-10A*10*(1.83*10)=已经等于负值了,到了末端根本就没有电压了,你用什么UPS都不行.计算时你还要考虑到线路中间接头衰减.建议你先还是技术上论证过了再实施!</p>