有一个森林防火监控的工程,在山上做了但效果不好,接地电阻有三十五欧,有没有什么好办法可以降低电阻的
成本低一些的在5000以下的,先谢过了
使用道具 举报
1.使用长效接地模块; 2.使用机械深钻孔,接地体深埋; 3.还可以换土; 4.和临近建筑物基础可靠连接,有助于降低接地电阻的值。