TOPAZ 12中继/32分机配置,主机柜是以前5.0版本,扩展柜是刚买的,版本较新,所有中继的参数设置是一样的;

问题如下:

一,主机柜的9个中继来电显示正常,但扩展柜上的3个中继接外线却无来电显示,但用分机当作外线做环回测试却能显示,改变来电显示制式为DTMF后问题仍然一样,请问是怎么回事?怎么解决?

       二,分机200是总机,当200接专用话机时,专用话机将外线呼叫转接到普通话机后,普通话机只显示分机号200,却不显示外线号码,而把总机200换成普通话机则一切正常,请问这又是为什么?

    在线等啊,麻烦高手们给兄弟想想办法吧!!!谢谢了!!!

回复

使用道具 举报

已有2人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
junh8206 发表于 2008-4-30 20:36:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
dongwe 发表于 2008-5-6 15:45:00

14-02-10=1开放每条外线的来电显示功能

14-02-16:0=发生FSK.1=DTMF每条外线的制式

15-03-09=1开放每个分机的来电显示

14-03-14普通分机转普通分机是否显示外线号码1显示0不显示

81-01-09如果系统接的是模拟外线设置为70如果外线是汇线通设置的又是70但看不到来电显示不稳定时有时无可以将这个数值调底到65左右