用avaya的110配线架,如果有100个语音点,线对全打满,请问需要多少个配线架,才能完成语音主干和水平线缆的链接?
转播
分享
淘帖
0
分享到新浪微博
回复
使用道具
举报
已有23人评论
tager
当前离线
积分
816
沙发
tager
发表于 2003-8-13 09:37:00
怎么没有人回答我啊?!这个问题很难么?!
回复
支持
反对
使用道具
举报
mengft
当前离线
积分
1808
板凳
mengft
发表于 2003-8-13 09:48:00
你要先告诉大家你水平部分和垂直部分使用的都是什么线,你选用的110架是墙装的还是机柜装的。
回复
支持
反对
使用道具
举报
tager
当前离线
积分
816
地板
tager
发表于 2003-8-13 09:51:00
机柜装的,语音主干是25对大对数,水平是四对双绞线!
回复
支持
反对
使用道具
举报
元-焘
当前离线
积分
13719
5
#
元-焘
发表于 2003-8-13 10:03:00
你是以前没做过呢,还是真的有这个问题啊?
回复
支持
反对
使用道具
举报
tager
当前离线
积分
816
6
#
tager
发表于 2003-8-13 10:25:00
没有做过,您就多多包含啊,有谁愿意回答我呢, 好悲哀也?
回复
支持
反对
使用道具
举报
tager
当前离线
积分
816
7
#
tager
发表于 2003-8-13 10:36:00
这么多人看,却没有人屑于回答我,是不是太简单了,我想知道规范里面对这个语音模块是怎样规定的,实际工程又是怎样做的,对不起,第一次做这东东?
回复
支持
反对
使用道具
举报
飘飘城
当前离线
积分
10013
8
#
飘飘城
发表于 2003-8-13 10:44:00
哦,版主呢,高人呢,回答人家啊?
回复
支持
反对
使用道具
举报
hzintel
当前离线
积分
1216
9
#
hzintel
发表于 2003-8-13 10:55:00
一般一个110配线架能打24个,最多25个,自己去算一下吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
pshir
当前离线
积分
15246
10
#
pshir
发表于 2003-8-13 11:02:00
只能打24个
回复
支持
反对
使用道具
举报
飘飘城
当前离线
积分
10013
11
#
飘飘城
发表于 2003-8-13 11:10:00
好像有问题哟,规范里从水平上来的要4对,虽说只用到白蓝那一对,另外还有主干上来的25对大对数要全打满,一般来说,一个25对的模块,可以管6个语音点,不知24是从哪里来的?
回复
支持
反对
使用道具
举报
风儿
当前离线
积分
2370
12
#
风儿
发表于 2003-8-13 11:36:00
一个机架式100对配线架分为4个区域,每个区域配5个四对连接块、1个五对连接块。由于水平区的线缆不能跨区域端接,所以每区只能端接6根双绞线,4个区域只能接24个点。
对于楼主的项目最小配置为6个100对配线架。
回复
支持
反对
使用道具
举报
飘飘城
当前离线
积分
10013
13
#
飘飘城
发表于 2003-8-13 12:12:00
楼上很对!有没有反对的!
回复
支持
反对
使用道具
举报
tager
当前离线
积分
816
14
#
tager
发表于 2003-8-13 13:14:00
如果从语音主干全打满了,就是大对数每根线都卡接在模块上,那又怎么算呢
回复
支持
反对
使用道具
举报
tager
当前离线
积分
816
15
#
tager
发表于 2003-8-13 13:34:00
风儿,最浪费的配置是不是需要12个100对的啊
回复
支持
反对
使用道具
举报
风儿
当前离线
积分
2370
16
#
风儿
发表于 2003-8-13 13:35:00
主干用一个100对。水平用5个。
回复
支持
反对
使用道具
举报
tager
当前离线
积分
816
17
#
tager
发表于 2003-8-13 13:37:00
那他们之间的连接了,用跳线么,如全打满,是不是要12个100对
回复
支持
反对
使用道具
举报
tager
当前离线
积分
816
18
#
tager
发表于 2003-8-13 13:38:00
不是两排么,一边水平,一边主干么
回复
支持
反对
使用道具
举报
风儿
当前离线
积分
2370
19
#
风儿
发表于 2003-8-13 13:52:00
呵呵,打电话吧。010-62780825转26
回复
支持
反对
使用道具
举报
汗
当前离线
积分
4993
20
#
汗
发表于 2003-8-13 15:51:00
总共要6个,主干1个、水平5个。
主干和水平之间用跳线连接,不需要配线架。
回复
支持
反对
使用道具
举报
下一页 »
1
2
/ 2 页
下一页
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
提交评论
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
旗下网站
千家网
中国智能家居网
千家综合布线网
千家安防网
千家楼宇自控网
产品服务
品牌指数
峰会
智客帮
千家文库
千家活动
关于我们
关于我们
商务合作
联系我们
千家智客微信
玩物说商城