千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

楼宇自控
收藏本版 |订阅

楼宇自控 今日: 3116 |主题: 9381

发新帖
打印 上一主题 下一主题

[讨论]485信号传输用什么线缆...........

[复制链接]
novatec 发布于: 2008-4-23 09:45 1311 次浏览 7 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<p>现在做智能小区,越来越多的用到485控制,</p><p>那么485控制信号的传输到底应该用什么线呢</p><p>一般资料上都是介绍用双绞线或者屏蔽双绞线,没有说对线径的要求</p><p>我曾经在办公室模拟过1200米.用普通5类网线传输1路485信号,到终端虽然电压降的很厉害,但还是可以实现控制.</p><p>但是有个工程的甲方一定坚持要用双绞屏蔽线RVVSP2*1.0的线来传输,</p><p>我知道用屏蔽线肯定有好处,但是485传输和线径关系大吗?越大越好?</p><p>请各位大虾赐教</p>
回复

使用道具 举报

已有7人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
sunjacky 发表于 2008-4-24 08:23:00
查阅相关资料显示,用RVV2*0.5的传输也没问题,不过工程上为了保险,还是选用RVS2*1.0或RVV2*1.0的.实际也是这么在用的.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
巨狐狸 发表于 2008-4-30 21:27:00
<div class="quote"><b>以下是引用<i>sunjacky</i>在2008-4-24 8:23:00的发言:</b><br/>查阅相关资料显示,用RVV2*0.5的传输也没问题,不过工程上为了保险,还是选用RVS2*1.0或RVV2*1.0的.实际也是这么在用的.</div><p></p>线材不是越粗越好的!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
sc9988 发表于 2008-5-1 12:54:00
一般来说,最主要还是看线缆附近有没有干扰,有干扰最好还是用RVVP的线,传输距离远也要用屏蔽线.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
aadog 发表于 2008-5-5 11:05:00
<p>我们做风机盘管联网控制的</p><p>我们公司要求客户施工的时候采用的 UL2464 24AWG 的屏蔽线 </p><p>因为联网控制我觉得最重要的还是通讯品质 所以在这上面我们公司要求的比较严</p><p>不然有干扰通讯线时导致控制不好就很麻烦了</p><p><a href="http://www.dei.com.tw">www.dei.com.tw</a>
        </p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
雪原 发表于 2008-5-8 12:55:00
<p>应该是RVSP 4×0.75&nbsp;&nbsp; 屏蔽双绞的</p><p>但也有人用0.5的&nbsp; 或者连型号都改了</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
上海蓝程 发表于 2008-5-17 22:25:00
<p>8760 \8761</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
lingyuchao 发表于 2008-5-18 00:47:00
485总线楼控系统建议采用AWG24屏蔽双绞线,可以在较远的距离达到较高的传输速率,对于数据量不大或传输距离不远的安防、门禁等系统,则RVVP RVVSP 等线缆也可使用。