门禁系统的配置主要是依据读卡器到控制器 以及 控制器到主控电脑的布线距离为原则 . 原则一 : 读卡器到控制器的距离要小于 100 米建议在 60 米以内 . 原则二 : 电脑 和其他控制器串连的总线长度小于 1200 米 , 建议在 800 米以内 , 如果距离更远需要增加中继器是的通讯距离可达 3000 米 . 也可以用 ICP/IP-485 转换器并入局域网或者 internet 进行联网 . 原则三 : 玻璃门宜接电插锁 , 木门防火门等宜接磁力锁 ( 电磁锁 ). 原则四 : 通讯集线器可挂接 128 台门禁控制器 . 例如 : 20 门的门禁系统 , 大门是双开玻璃门和其他门距离比较远 . 某个区域有两个木门比较集中 , 某个区域有 5 个单开玻璃门比较集中 , 某个区域有 12 木门比较集中这样一个现场情况的门禁系统配置 . 大门采用 1 个读卡器 ( 如果进出都要刷卡 , 就配置两个读卡器 , 注意 : 只有 HS6801 单门双向控制器 和 HS6802 双门双向控制器每个门可以接进出两个读卡器 ,HS6804 四门单向控制器只能接进门读卡器 .) 由于是双开玻璃门 , 建议接 2 把电插锁 . 一台 HS6801 单门控制器 . 一个出门按钮 . 某个区域的两个门 : 采用一台 HS6802 双门控制器 , 两个进门读卡器 , 两把电磁锁 , 两个出门按钮 . 某个区域的五个门 : 采用一台 HS6801 单门控制器 + 一台四门控制器 , 5 个进门读卡器 , 5 个出门按钮 . 5 把电插锁 . 某个区域 12 个门 . 采用 3 台四门控制器 ,12 个进门读卡器 ,12 个出门按钮 ,12 把磁力锁 此外 , 需要一台通讯集线器和一套管理软件

 

 

 

 

 

 