3楼的: 你不觉的你的配置很好笑吗? (380*4+100=1620W)这是一个什么计算公式啊??你见过2K的机器的母线电压设计使用240V吗?至少目前还没有那个品牌的UPS会用20节电池组的,就算有2K的机器延时也不需要12V 100AH*20节啊;正确的计算应该如下: 1.按照每台电脑的功率为250W计算,4台电脑就是1000W,在加上一台打印机按照300W计算,总共就是1300W 2.一般的UPS选择按照带载70%-80%为最理想状态,所以可以根据计算选择UPS 按照UPS的功率因素为0.8,那么2K的机器就是1600W,带1300的负载正好适合 3.2K UPS延时半小时,以艾默生2K机器计算需要配置电池:12V 38AH*6节就可以. |