hzvz 发布于: 2008-4-18 16:31 1507 次浏览 6 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

近日帮别的单位维护一红外报警,该设备是别的单位安装的,但现在已不能使用了.
使用设备为HONYWELL的236主机与键盘.及二对ALPHE的50米对射.
检查后发现是红外对射的电源未接,可能被人为拆了.
接上电源后,发现在不布防的情况下,键盘提示3与4防区同时闪烁,且报警声不断,用万用表测量主机上的3防区与4防区,发现电压只有0.04V,属于回路电压短路状态.(此时并未检查对射探测器端),
检测主机端,发现所有电阻阻值均在2.2K,电压输入与输出均正常.单独接3防区时,也会在接通电源不设防的情况下,发生报警,测量3防区电压,同样为0.04V,属于回路电压短路.在接通电源后,马上布防后,也会出现上术情况.
所有电阻均在接在主机内,且6个防区都已经接上了电阻.

是否因为对射长期不用,发射端与接受端并未对上.或者是对射有问题呢?应该如何检查原因,排队问题呢?

回复

使用道具 举报

已有6人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
wongzl 发表于 2008-4-20 11:48:00
是不是对射报警信号和防拆信号串联的?检查防拆。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
gzfly 发表于 2008-4-25 17:37:00
编程问题,2316默认的防区有火警和24小时防区,这些防区不用布防是会报警的。一般情况对射是安装在围墙是的,应该把防区编成24小时防区,也就是不布防能报警的情况,如果是门口或经常有人走动的地方,用编成延时或即时防区。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
wuweiwei 发表于 2008-5-15 11:45:00
编程问题,编的模式不对,可能是24小时防区
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
zuo67830 发表于 2008-5-16 11:48:00
肯定是主机上的事,不是探测器上的事.探测器没触发的情况下,回路是短路的状态,这个时候主机是不报警.现在主机报警,肯定是主机存在问题.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
RK 发表于 2008-5-30 11:23:00

3 .4 防区是否为24小时防区?

24小时防区在不布防时也会报警的

回复 支持 反对

使用道具 举报