各位高手,小弟最近接了一个机房装修的工程,有几个很菜的问题,请教一下大家.

1.电线能用PVC穿线管吗

2.新风机怎么安装,一般装在什么位置,还有什么其他附件.

3.电线和网线是否可以用同一根PVC管,一般是铺设在天花上还是地板下

4.如果大楼有避雷针,配电箱里是否有必要再安装电源避雷器,如果有必要,安装哪几级避雷器.如果大楼没有避雷针,是否加装避雷器,安装哪几级.

如果还有什么没有想到的地方,请各位补充一下, 能有图就更好了,谢谢大家了.

我的邮箱:dutao82@hotmail.com

回复

使用道具 举报

已有7人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
恺星 发表于 2008-3-29 10:05:00
以下是引用dutao1982在2008-3-28 15:45:00的发言:

1、可以用PVC穿线管,但是建议用金属管。

2、风口在静电地板上,有做静电地板的话。具体附件我不是很清楚,肯定有新风机、风管、支架、阀、风口的。

3、不可以。布放哪里要看具体情况的。一般走地下多点的。

4、机房避雷肯定要做的。几级我不知道。不好意思。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
powney 发表于 2009-4-22 11:07:00
同意3楼的意见,强调强电和弱电一定要分开布线。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
natao 发表于 2009-4-26 19:33:00
你的精密空调是上送风还是下送风?下送风的话,可考虑把新风口和空调回风口放一起以便新风和回风混合。新风机可考虑用工况机咯;
如果你走线是下走线的话,就强、弱电单独用线槽咯
防雷的话,根据你供电的设计来定咯
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
njwjg1218 发表于 2009-4-28 17:42:00

新风机一般放在空调机房.

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
jimk7908 发表于 2009-4-29 11:37:00
以下是引用dutao1982在2008-3-28 15:45:00的发言:

各位高手,小弟最近接了一个机房装修的工程,有几个很菜的问题,请教一下大家.

1.电线能用PVC穿线管吗(可以)

2.新风机怎么安装,一般装在什么位置,还有什么其他附件.(不知道)

3.电线和网线是否可以用同一根PVC管,一般是铺设在天花上还是地板下(绝对不可以,线路铺设上下都可以)

4.如果大楼有避雷针,配电箱里是否有必要再安装电源避雷器,如果有必要,安装哪几级避雷器.如果大楼没有避雷针,是否加装避雷器,安装哪几级.(配电箱需要做防雷.UPS前做,如果有条件插座用防浪涌插座更好)

 

[此贴子已经被作者于2009-4-29 11:38:37编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
tuwenjing 发表于 2009-5-8 16:19:00

1.电线能用PVC穿线管吗

2.新风机怎么安装,一般装在什么位置,还有什么其他附件.

3.电线和网线是否可以用同一根PVC管,一般是铺设在天花上还是地板下

4.如果大楼有避雷针,配电箱里是否有必要再安装电源避雷器,如果有必要,安装哪几级避雷器.如果大楼没有避雷针,是否加装避雷器,安装哪几级.

 

 

电线最好用金属管,机房内强弱电线路都最好用金属管。

新风机安装在主要看你空调是什么空调,采用什么方式。上送风还是下送风,

电线和网线不能走一个管道,会出现干扰。

防雷装置是一定要安装的,具体几级别,看你预算,

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
damao_yj_qin 发表于 2009-5-9 12:10:00
1.电线能用PVC穿线管吗 ?答:严禁这样施工.

2.新风机怎么安装,一般装在什么位置,还有什么其他附件.答:一般在接近换气室附近.

3.电线和网线是否可以用同一根PVC管,一般是铺设在天花上还是地板下 答:理论上是不可以的.实际情况来决定的.

4.如果大楼有避雷针,配电箱里是否有必要再安装电源避雷器,如果有必要,安装哪几级避雷器.如果大楼没有避雷针,是否加装避雷器,安装哪几级. 答:必须安装.等级由实际情况来定.

 