千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

楼宇自控
收藏本版 |订阅

楼宇自控 今日: 3116 |主题: 9172

发新帖
打印 上一主题 下一主题

求教:如何控制电灯开关...

[复制链接]
MicroKiss 发布于: 2008-3-13 17:05 957 次浏览 4 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<p>最近有一个项目,由于没有楼宇自控方面的经验,碰到一个对我来说很头疼的问题,现到千家来请教各位前辈。</p><p>项目里面有一小部分要这样来做,在一个厂房的10个门口安装被动式红外探测头,探测头连接到硬盘录象机报警输入,然后硬盘录象机报警输出一边连接到门岗报警装置(这部分好说)。另一部分要控制厂房内的照明装置打开。照明装置打开3-5分钟后自动关闭。照明系统为220V 7000W的功率。</p><p>后面这一部分如何做,希望行家里手能指点迷津。小弟感激不尽!</p>
回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
lingyuchao 发表于 2008-3-13 23:44:00
可以这样处理:用硬盘录像机的报警输出(无源常开)串接一个12VDC电源和一个12VDC延时继电器,延时继电器的常开触点串接到灯的回路。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
sunjacky 发表于 2008-3-15 17:02:00
简单做法可以采用2楼的建议,若考虑周全的话,可以采用智能灯光控制系统.SIEMENS的就有.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
gstba 发表于 2008-3-16 15:37:00
<p>哈哈&nbsp; 不调光的话 用楼控里面DI/DO进行控制就行了</p><p>还是比较便宜的&nbsp; 系统还稳定</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
lanyork 发表于 2008-3-31 09:26:00
<div class="quote"><b>以下是引用<i>MicroKiss</i>在2008-3-13 17:05:00的发言:</b><br/><p>最近有一个项目,由于没有楼宇自控方面的经验,碰到一个对我来说很头疼的问题,现到千家来请教各位前辈。小弟感激不尽!</p></div><p>如果只有照明控制,建议咨询灯具厂家直接用智能灯具来控制;</p><p>如果有其他楼控需要,建议将照明接如楼控系统中,只控制照明开关的话,用楼控软件组策略非常简单的 就实现了~</p>
回复 支持 反对