千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

楼宇自控
收藏本版 |订阅

楼宇自控 今日: 3115 |主题: 9380

发新帖
打印 上一主题 下一主题

[原创]DDC箱体设计...

[复制链接]
fourmonster 发布于: 2008-3-11 01:38 1050 次浏览 2 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<span id="content" search="search">我在设计BA的DDC柜体 <br/>需要安装一个220VAC变24VAC,150W的变压器,负荷为100W。请问,在此变压器进线L端安装一个熔断器(保险),这个熔断器(保险)的电流是多少?如何计算呢?</span>
        <br/><br/>
回复

使用道具 举报

已有2人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
tom0212 发表于 2008-7-18 16:19:00
1A的熔断器,1.5A的底座就可以
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
上海蓝程 发表于 2008-7-19 08:32:00
<p>变压器的初级设置断路器、次级设置熔断器</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城