vista120问题请教高手...

[复制链接]
abortion 发布于: 2008-2-16 17:05 639 次浏览 2 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

最近做了一个工程,VISTA120主机,应客户要求,分为3个子系统,现在经常出现这样的情况,41408000进入不了编程菜单,键盘提示parttion armed.no entry allowed,重启主机后问题解决,请问为什么会出现这样的问题,该如何彻底解决呢?

回复

使用道具 举报

已有2人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
huaguorong 发表于 2008-2-18 13:51:00
parttion armed这个是子系统报警~~用户要跳转到所报警的子系统~进行撤防并且清楚报警记忆,这样就可以进行编程了~断电是让主机重新启动之前的报警信息被清除了所以问题就解决了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
abortion 发表于 2008-2-18 23:08:00

感谢huaguoron兄热心解答!!!受益匪浅

回复 支持 反对