<p>10KV的强电这么近的距离,恐怕干扰小不了。我出几个主意:</p><p>1、首先强弱电绝不能同管,这里还牵涉到一个安全问题。最好两个线路之间有绝热层,比如混凝土,哪怕薄薄一层。</p><p>2、强电对光信号没有影响,你的大对数电缆可否在这一段该为光缆?</p><p>3、若不能改为光缆,则必须穿屏蔽管,但不能是铁的,埋到地下的铁管要锈死的,改用铝塑管</p><p>4、上下埋设也是个办法,但实际不一定好操作,因为电缆埋设标准是至少80cm,这样计算最下边的一根缆要挖到140cm,工程量倍增啊!不按标准施工另当别论。</p> |
|