请教高手智能球如何实现自动巡航功能,是靠监控软件来实现吗?跟采集卡有关系吗?QQ:30487838
回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
秋梦 发表于 2008-1-14 22:04:00
软件和球内置的云台编码
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
tsman2008 发表于 2008-1-15 10:20:00

软件就可以实现

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
freewind007 发表于 2008-1-15 11:05:00
智能球一般带巡航点,除了卡和软件要支持以外,还要注意协议,如常用的PELCO-D(有一部分版本)不带此功能。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
dbkdz 发表于 2008-1-15 19:25:00
首先需要知道高速球的自动巡航命令是多少,然后需要在知道控制设备的巡航命令是如何设置,有没有高速球对应的自动巡航命令。看协议表看不出什么功能定义来,不同厂家的技术开发人开发的定义位置号不一样。简单的来说,PELCO-P调用99不是水平扫描。但厂家做的就是99给你。需要配合他的控制键盘才能实现。这种情况太多了。如果用海康的,D协议也不完善,D协议的辅助触点命令有问题。用P协议的又正常,这就是开发者对客户的不理解,完全按照协议表去做,不管你有没有用。值得深思。正因安防产品没有一个标准啊!