千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

综合布线(Cabling)
收藏本版 (10) |订阅

综合布线(Cabling) 今日: 6301 |主题: 37622

发新帖
打印 上一主题 下一主题

请教一个弱电线管接地问题...

[复制链接]
kendada 发布于: 2008-1-14 17:50 1212 次浏览 9 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<p>综合布线中地面以上是用PVC管,走地的用铁管,请问铁管需要接地吗?如果要,如何接地?</p>
回复

使用道具 举报

已有9人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
daiguang 发表于 2008-1-14 20:05:00
<p>一般都不用,除非露天的,如果要接就是在管与管的直通处用线耳接通,然后在末端用地线接地!</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
kendada 发表于 2008-1-14 21:38:00
<div class="quote"><b>以下是引用<i>daiguang</i>在2008-1-14 20:05:00的发言:</b><br/><p>一般都不用,除非露天的,如果要接就是在管与管的直通处用线耳接通,然后在末端用地线接地!</p></div><p>请问这种说话有规范的吗?业主要我们对这个问题给个书面答复!因为我们没有接地。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
yinggw 发表于 2008-1-15 09:29:00
<p>所有的金属管要有跨接和接地的</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
kendada 发表于 2008-1-15 10:04:00
<p>不好意思,忘记说明一下,是室内的走地铁管</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
azhou234 发表于 2008-1-15 10:32:00
<p>你本身就不规范,哪有上面是PVC,下面走铁管的?</p><p>一般情况金属管道必须接地!不过也可以看甲方的</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
kendada 发表于 2008-1-15 11:47:00
<p>那现在到底需不需要接地呢?</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
tianlao9275 发表于 2008-1-17 15:38:00
那就接下吧!!防止业主找岔,做了总比不做好,浪费点精力吧!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
mx296 发表于 2008-1-17 16:26:00
<p>一般接头处要做跨接线</p><p>再在一端接地,连接在桥架上也可</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
lan960 发表于 2008-1-18 10:28:00
yun
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆