setra266与FX15是怎么样的接线方式呢?为什么只接两根线?我真的搞不懂?希望有人告诉我下,谢谢xiangnaiwei@163.com

qq: 175470956

希望高手教导我~~3KS

回复

使用道具 举报

已有2人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
weiflame 发表于 2008-1-18 15:01:00

我也有同样问题。请高手指教!THANK

wfznjj@163.com

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
qinbiao2008 发表于 2008-4-25 20:33:00
DC24电源+接266的电源,输出信号与DC24负端之间有电流4-20MA信号(这就是信号+,接入AI+),DC24电源-与AI-端接,在AI+与AI-之间就是4-20MA信号了。(并500的电阻就是电压信号)