千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

UPS电源/机柜/管槽
收藏本版 (13) |订阅

UPS电源/机柜/管槽 今日: 2982 |主题: 2410|排名: 14 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

[讨论]功率如何计算的?...

[复制链接]
westwood 发布于: 2008-1-3 19:45 12622 次浏览 16 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
 设备的功率是80W,如果要配备UPS的话要配多大的才合适?大家知道如何计算吗?有公式可以共享下吗?谢谢!
回复

使用道具 举报

已有16人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
shj0220mkj 发表于 2008-1-6 11:59:00
预留30%
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
westwood 发表于 2008-1-8 11:35:00

预留30%是什么含义?

   是要比如220V输入的的UPS的话需要买多大的功率才合适?谢谢

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
dayony 发表于 2008-1-8 13:46:00
80*80%*80%VA
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
westwood 发表于 2008-1-23 12:58:00
以下是引用dayony在2008-1-8 13:46:00的发言:
80*80%*80%VA

=0.64VA

  好像不是这么小的!

 在网上看到篇关于UPS选购的文章转过来,做个标记,学习下:

    随着个人电脑的普及,电脑网络、通讯业的快速发展,使用者对电源供应系统的要求越 来越高。而公共电力系统中存在许多不稳定因素,如电压幅值、频率不稳定及各种干扰,这 些不稳定因素有时会影响负载的正常工作甚至损坏负载,而UPS能很好地解决这些问题。从 目前使用情况来看,UPS并不象微机那样普及,所以一些用户在购买UPS时感到无从厂手,或 者所选购的UPS不能满足负载的要求,或者购买的UPS经常出现故障;下面就和朋友们谈谈选 购UPS时应注意的几个问题。 

1.根据负载的大小特性来决定选购多大功率的UPS 

   在论讨这一则和题前我们先说明一个UPS输出功率的表示方法。UPS额定输出功率是标志 该产品能驱动多大功率负载的重要参数,它采用VA(视在功率)和W(有功功率)两种方式 表示,一些用户认为IKVA的UPS可以驱动IKVA的负载,其实这样的看法不一定正确。如:山特 CIKUPS标称输出功率:IKVA,COSO:-0.7。它表示当负载因数=-0.7时UPS可驱动IKvA的负载, 当负载因数=1(即纯电阻性负载,如:白炽灯、电炉)时,UPS可驱动700W,的负载,当负载 的功率因数≠-0.7(或1)时IKVA的ups并不一定能驱动IKva(或700W),这种情况下UPS的驱动能 力可根据下表进行参考。(负载的功率因数一般标在负载产品规格书中) 从上表可以看出,IKVA的UPS并不一定能驱动IKVA的负载,它随着负载功率团数的变化而 不同。特别值得注意的是:UPS不宜带电感性负载(即负载功率因数为小于1的正数),如:电 钻、电风扇、冰箱等,当UPS带电感性负载时,其驱动能力会大大下降且易损坏。 为了延长UPS的使用寿命,UPS不宜长期处于满载状态下运行。后备式UPS一般选取额定功 率的6O%-70%的负载量,在线式UPS一般选取额定功率的70%-80%的负载量。为了延长蓄 电池的使用寿命,UPS也不宜长期处于过度轻载状态下运行。 以下再举例说明:假设要为额定功率为500VA,功率因数为-0.9的负载配置UPS,应选用多 大功率的UPS较好 ? 5OOVA/0.8=625VA(UPS驱动功率因数为-0.9的负载时,其驱动能力为额定功率的80%) 625VA/O.7= 892.86VA(后备式UPS一般选取它额定功率的60%-70%的负载量) 625VA/0.8=781.25VA(在线式UPS一般选取它额定功率的 70%- 80%的负载量) 从计算结果来看,驱动额定功率为 500VA,功率因数为-0.9的负载时,若选用在线式UPS 可选78OVA以上,若后备武可选892VA以上,但目前市面匕难以买到80OVA左右的UPS,故无论 选后备武还是在线式部可选用IkVA的UPS。 

2.后备或、火线式、线上互动式UPS选用哪种好 

(1)输出电压稳定度、输出波形(以山特后备式、在线式、线上互动式UPS作比较) 山特在线式UPS电压稳定度优于后备式和线上互动式,且在线式UPS输出电压的瞬问响应 特性好,即使负载功率从0-100%之间变化时,其输出电压在5是秒内稳定到220V ,而后各 式至少需要2O毫秒以上。在电池模式下,UPS输出波形有两种:方波(包括阶梯波)、正弦 波。山特后备式UPS在电池模式下输出波形为方波,在线式和线上互动式输出波形为正弦波; 相对来说,输出为正弦波的UPS对非线性负载和电感负载的适应能力大大提高(但这并不表 示它可以驱动任何类型的负载),而输出为方波的UPS在使用中受到一定的限制。 一般说来,当用户为精密仪表、重要的服务器、工业控制设备、医疗设备。通信传输的 供电系统。电感性负载、市电波动范围大的地区配置UPS时宜选用电压稳定度好的在线式UPS。 输出波形为方波的UPS不宜用于通信传输的供电系统和生命支持系统(如重要的医疗设备)中, 且不能驱动电感性的负载及不能用于某些要求输出波形为正弦波的负载中。 

(2)选购UPS时,需特别重视UPS的抗干扰能力及市电供电和电池供电的转换时间。 后备式、线上互动式UPS在市电正常时,其工作方式为:市电→输入滤波器→稳压器→ 输出滤波器→负载 在线式UPS在市电正常时,其工作方式为:市电→输入滤波器→整流器→逆变器→输出滤波 器→负载。 后备式和在线互动式UPS在市电正常时,其抗干扰性能主要由输入、出滤波器决定,但在 目前由于受技术及成本等条件的限制,UPS中滤波器的抗干扰能力是有限的,它不可能消除市 电电网中的所有干扰,而从在线式UPS的工作方式可知,市电进入在线式UPS时,UPS先将交流 电整流滤波,转换为直流电,通过这样的转换,市电中的所有干扰几乎都被屏蔽掉,这样避免 了市电带来的任何电压波动及干扰对负载的影响,UPS的输出是由单独的逆变器把直流电转变 为完全“洁净”的交流电。 后备式及线上互动式UPS在由市电供电转入电池供电状态时会有一定的中断时间(6-10 毫秒),所以在转换时输出电压会出现波动,会对负载造成一下的干扰,而在线式UPS进行以 上转换时无中断时间,不会对负载产生任何干扰。 从上述可知,在电网干扰较严重的地区(如工厂,建设工地等)及对电源品质要求较高的 用户(如机场。医院、电讯、军队、精密监控等部门)不宜选用后备式和线上互动式UPS,而 应选用抗干扰性强,供电模式转换无中断时间的在线式UPS。 

3.需要UPS与发电机配套使用的用户,要注意UPS的选取 UPS能否与发电机配套使用,主要决定于发电机输出的频率、电压、波形失真度三个参数。 若这三个参数都正常,UPS就可与发电机配会使用,若参数不匹配,则UPS有可能无法与发电机 配套使用。下面以山特各类UPS为例介绍UPS与发电机配套使用的条件。 从上表叶知,后备式和线上互动式UPS对发电机的性能要求较高(如二相发电机组),而 在实际使用中,购买这种高性能发电机的用户并不多,也就是说后备式和线上互动式UPS难以 与性能一般的发电矾配套使用;而在线式UPS却对发电机的要求不高,它能很好地与发电机配 套使用。由此可知用户需要UPS与发电机配套使用时,最好选用山特在线式UPS。 

4.购买长延时UPS,要特别重视对蓄电池的选用 长延时UPS中的蓄电池在整个设备中的价格比重大,里对UPS质量有着重大影响。长延时 UPS出厂时一般没有配备蓄电池,蓄电池由用户自选,所以用户在选购蓄电池时要特别注意, 叶选购信誉高、保修期长的蓄电池,建议最好选用UPS制造商推荐的品牌。

 5.选购大功率UPS时最好选用过载能力强的UPS 过我能力强的UPS遇到输出端一般性的过载或启动浪涌电流冲击时,它依靠逆变器本身的 过载能力来承担短时间的过裁电流,这样就大大提高了UPS的可靠性,如山特C6K-3C20K UPS, 当负载过我130%时,UPS能够维持供电10分钟,而一般的UPS只能维持几秒至几十秒。 

6.正确认识UPS的各种智能化管理软件 随着UPS制造技术的不断发展,UPS智能化的不断提高确实给用户带来一些方便,但UPS智 能化管理只是UPS诸多功能中的一个,并不能说智能化管理功能越强,该UPS的性能就越好, UPS性能的优劣应从整体来评价,所以应根据用户具体的需求选用适当的机型和软件,如:山 特C系列及N系列UPS就很适合网络应用;山特公司推出的电侦探系列UPS监控软件产品物美价廉, 其功能叶以满足大多数用户的需求,而W ebpower智能监控插卡则具有很强的网管功能。

 7.从经济条件考虑选用哪种类型的UPS 从UPS的制造方面来看,在线式UPS的制造成本较后备式和线上互动式高,其各种性能也比 后各式和线上互动式好,故其售价高,而后备式和线上互动式UPS价格相对较低,较适合对电 力环境要求不高且经济条件有限的用户使用。 

8.选购UPS时,还要特别注意UPS厂商能为您提供哪些服务(包括售前、售中、售后服务) 

以需求定产品 

    一般来讲,UPS应用领域可大致划分为商用桌面、网络电源、数据中心和整体机房等四个部分。

    商用桌面

    对于商用桌面的保护,从功能方面考虑,用户主要考虑的几个方面可概括为:

    (1)考虑断电保护的性能以及电池的后备时间。这是UPS的根本。

    (2)是否能够对网络使用和对外设进行保护。因为外设越来越齐全(如打印机、扫描仪),这部分设备也同样需要保护。

    (3)是否具备电缆线浪涌保护和数据线浪涌保护功能。

    (4)在无人值守时是否能够进行自动的系统关机。另外,因为用户商用桌面的UPS多放在自己的身边,所以在产品的设计风格、制造工艺方面也是需要考虑的。

    网络电源

    一个网络包括服务器、交换机、路由器等多种关键设备,UPS作为机房设备的一部分,自然要求具有高可靠、智能化、体积小等特性。另外,由于要适应不同的网络连接方式,所选UPS的兼容性要好,可适用于多种通信系统与操作系统,具有能够实现服务器和网络设备安全关机等功能的智能化也是必不可少的。另外,由于局域网的节点数量多,而且各节点可能分散在不同地点,这样,就会有位于不同地点的多台电源需要维护。实践证明,利用网络对UPS进行集中监控,是局域网电源维护的最佳手段。用户可以在一个地方及时、准确、全面了解各网点电源的运行状况,显著减少维护费用。所以UPS的远程管理能力也是非常重要的一个方面。

    数据中心

    目前,各行业对数据中心的需求越来越多,用户在为数据中心配备电力系统时,除在高可用性、可扩充性、易维修性和易管理性方面考虑外,必须要选择一个适合自己业务发展的解决方案,因此“业务边成长、网络边建设”的电源解决方案,可帮助用户在未来业务发展方向尚不明确的情况下分阶段进行投资。采用标准化的预装配组件结构的系统,可以按照当前业务流程所需的规模来配置电力基础设施容量,当业务发展时整个系统可以方便地进行扩充,规避投资风险。在供电方式上,可采用最新技术的分区供电方式,极大节约空间,降低由单点故障引起的数据中心大面积断电风险。对UPS之外的电力基础设施也要考虑,比如配电、开关、电力和数据电缆布线等,它们的可靠性也会影响整个系统,如果能够选用把这些电力基础设施都包含进去的整体电力解决方案将大大减少UPS和关键负载之间的故障点,提高可用性。

    整体机房

    用户在建设计算机系统时都非常重视可靠性,例如采用群集技术、冗余备份、磁盘阵列等。实际上,除了计算机设备的安全可靠外,机房环境的高可用性同样重要。一个良好的机房环境不仅为核心的网络和计算机设备提供高可靠的供配电系统,而且为设备的运行提供净化和恒温恒湿的空间环境,再加上能够随时了解供电和空调设备运行情况的集中监控系统,使得企业业务系统能够高可靠地运行。由于国内有些地区的电网质量不稳定,有时会出现电源故障,包括电压浪涌、过压、欠压、瞬间电流冲击和故障停电等;事实表明,在计算机故障中,差不多有50%的原因是电源故障造成的。所以,一个高可用性的机房环境是计算机和网络系统可靠运行的基础。 

    实力品牌放心选 

    事实上,就UPS中的每个元器件而言,在质量上都有非常大的差别,三无产品和名牌产品在性能上相差非常大,用过一段时间后就表现得非常明显,自然价钱相差也非常大,所以,在选购UPS时,不要为过低的价格所迷惑,一定要抓住关键指标。此外,在选择UPS时,还要考察厂商的综合实力,尤其是产品质量和售后服务能力,以保证所购电源系统能够得到长期的完善服务。这样,用户不仅可以购买到适合自身业务特点的电力系统产品和方案,还可以在使用和售后中享受到个性化、专家级的全方位服务,以做到真正放心。

 

   以上文章自:http://hi.baidu.com/dusongw/blog/item/d6451f086f176330e92488fe.html

[此贴子已经被作者于2008-1-23 12:59:16编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
xiehouqiyuan 发表于 2008-5-21 11:21:00
这下就对UPS的了解就更加系统了。谢谢~!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
zhongyininfo 发表于 2008-10-10 12:42:00

需要延时多长时间?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
l030406111 发表于 2009-4-11 14:56:00
呵呵,学习了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
永健新风 发表于 2009-4-16 17:11:00
深奥!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
third789 发表于 2009-4-19 17:26:00
有点深奥和难懂,上百度看下吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
路人1999 发表于 2009-4-21 22:03:00
不但要考虑设备的视在功率小于等于UPS的额定功率还需要考虑断电后保证设备的运行时间。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
njxxj 发表于 2009-4-21 22:31:00

学习了

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
zwy814 发表于 2009-11-3 15:03:00

学习学习

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
zhangchagnen 发表于 2009-11-18 09:48:00
 学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
solstice 发表于 2009-11-18 21:30:00
学习了学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
风云五行 发表于 2011-6-26 16:37:00

不错

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
同生缘 发表于 2012-3-9 10:20:00
学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城