电话在使用中的问题??...

[复制链接]
battle_axe 发布于: 2003-7-31 21:53 437 次浏览 11 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
现在有一个工程,因为设计跟使用时有出入,当初有些地方没有电话点,现在将原来的计算机点改为电话点,即在机柜那头将原来的计算机模块与110配线架上的电话进线相连,相连的方法为将一段网线一头做成RJ45头(8芯全部打上)与计算机模块相连,一头直接打在110配线架上(只打上去4,52芯),但是在使用中RJ45头的4、5芯经常被烧黑掉,导致电话出问题。请各位大虾指点迷津???
回复

使用道具 举报

已有11人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
长春HOTEL 发表于 2003-7-31 22:03:00
你的环境是不是潮湿啊南方?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
gobbs.net 发表于 2003-8-1 09:35:00
好象是模块的卡黄与水井头的金属片接触不良,,,产品质量问题吧!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
noqq 发表于 2003-8-1 09:49:00
其实电话不用完全打4对线,有一对就可,其它的还可用(就是说其余的3对可传输数据)。我试过一根网线做两个数据点,对上网没有影响。这样就可做到数据、语音两具备。本人做奇胜综合布线虽然只有一年半,但也有一些经验。希望和大家多些交流、交个朋友。
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
奇胜总代:E-MAIL:MARKET@LINKSUN.COM.CN
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
wnh 发表于 2003-8-1 15:37:00
坚决反对一根线公用数据和语音!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
bianrong 发表于 2003-8-1 16:19:00
七类线中有一对是音频,一对是视频传输的,如果八根齐用,传网络,电话,cctv信号,大家说有没有影响?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
豆儿 发表于 2003-8-1 21:01:00
好像是严重的质量问题,该打!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
battle_axe 发表于 2003-8-1 21:09:00
对的,是在南方。质量问题是模块的质量问题还是水晶头的质量问题???
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
暖气片儿 发表于 2003-8-2 13:48:00
怎么每人直接回答这个问题啊???
是不是不会啊?
我还在等着看解决方法呢!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
长春HOTEL 发表于 2003-8-2 18:28:00
是因为潮湿啊 电化学反应  把空调打到除湿挡
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
邋牛 发表于 2003-8-3 10:58:00
湿气太大了

强烈反对8根芯同时使用,肯定是有影响的,我曾经试过(两对跑数据,一对用作电话,一对用传真机)
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
yzl 发表于 2003-8-3 15:38:00
如果没有特殊原因,就是潮湿引起的
回复 支持 反对