千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

UPS电源/机柜/管槽
收藏本版 (13) |订阅

UPS电源/机柜/管槽 今日: 2982 |主题: 2410|排名: 14 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

Powerware PB4000 UPS 求救,急!!1...

[复制链接]
bang2 发布于: 2007-11-27 10:01 894 次浏览 1 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
公司机房昨天增加了两台HP服务器,加上以后PB4000就报警,提示按F4后,SSB亮黄灯,但是附载都没有断电。使用几个小时后PB4000又重复报警,那位高手说说这是什么问题呀。是超负荷了,还是其他问题?
[此贴子已经被作者于2007-11-27 10:07:03编辑过]

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复

使用道具 举报

已有1人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
ox 发表于 2007-12-5 17:15:00

你好!请问你的问题解决了吗?是爱克赛的UPS

Powerware PB4000 UPS

主要性能

最大8台并联,无需并机柜,负载均分。
热备份配置(专利技术)。
适用于多种配置组合的先进电源管理系统(APM)--通过硬件实现(专利技术)。
10-30KVA机柜可内置电池。
高可维护性(前端维护)
瞬态修正自适应控制技术:针对非线性负载具有极高适应能力。
输出单相独立调节:针对不平衡负载的理想控制技术。

  

Powerware PB4000 UPS Product Photo
更多信息

  

容量范围宽,配置丰富,选件完善,满足用户全部要求

 应用范围: 计算机负载和数据中心 电信系统 工业控制和过程控制
 技术: 双变换/在线式设计符合VFI-SS-111标准
 容量范围: 80-250KVA
 电压范围: 380/400VAC
 频率: 50/60HZ

 

PB4000:纯正并联热备份

diagram
纯正: 任一时间只有一个逆变器向负载供电,后备主机随时准备(加电状态)向负载直接供电,而不是通过其它主机的旁路。 可靠性提高
完成热备份功能无需增加多余的PCB板,只需增加内部连接电缆。
单机无需附加的测试和参数调整
 
diagram

纯正并联热备份vs并联/冗余

热备份设计的唯一目的是提高可靠性
控制系统的复杂程度降低,UPS主机之间的通讯电缆少(只需一条内部连接电缆)。相对于并联配置而言可靠性提高25%。
如果不需要提高负载的冗余度,热备份是最实用、最可靠和经济的配置方式。
 

 

纯正并联热备份vs串联

Diagram
同样的方式做到热备份,还可以采用串联模式。例如第2台UPS输出连接到第一台主机的旁路输入
和真正的热备份相比,串联供电的可维护性低,抗过载能力低,同时可靠性降低70%。
实际上和单机相比,串联供电的可靠性只增加 22%。
单一静态开关及相应的控制回路是串联供电的单点故障点。
 

先进电源管理(APM)

允许多种复杂配置混合:并联加热备份配置/并联加冷备份配置
n台主机配置为并联方式同时m台以冷备份或热备份模式工作。
单台UPS的负载在每星期和每天都会有明显的变化。
IPR板随时检测负载的百分比同时自动调整系统的带载功率与实际负载量相配。在保证冗余的情况下,自动关闭多余的逆变器。
这种技术允许优化系统运行效率。
 

可维护性

UPS的安装,维护和维修非常便利:

所有主要元器件(功率器件,印刷电路板,电容等等)均可以从前面接触到。
所有控制板可以热拔出,便于检查和更换。
PCB板前端的LED指示灯显示出全部设置状态和报警信息便于详细分析判断
 

更多特点

数字控制:元器件数量减少,高可靠性和灵活性,具有自诊断功能。
IGBT逆变器。
节能(高效)工作模式(可选功能)。
先进电池管理:周期性电池效率测试。
50/60和60/50Hz变换器设置,带或不带电池(400Hz为特殊产品)。
 

PB4000参数指标

 输入: 380-415 (-10%,+15%)
 频率50 - 60 Hz (±10%)
 THDI 27% (基本) 5% (选件)
 输出: 380/400/415 ±1 %
 动态响应 ± 5% (100% 负载跃变)
 负载功率因数 PF 0.8 滞后
 静态电压稳定度 ±1% (100%不平衡负载)
  输出 THD (线性负载) <1%
 输出 THD (非线性负载) <4% (峰值因数 3:1)
 满载效率: 90-93 %
 直流母线电压: 384V (192个单体)

 

PB4000:纯正并联热备份

THD 滤波器5次谐波隔离变压器
没有电气隔离的12脉冲整流器顶部进线口
具有电气隔离的12脉冲整流器电池浮冲温度补偿
12脉冲整流器和THD滤波器(11和13次谐波)外置维护旁路
变压器/自藕变压器旁路独立接线端子
 

电池充电温度补偿

在环境温度变化时,允许相应的调整电池充电电压。
调整系数是3mV/°C每个单体,根据电池制造商的建议。
环境温度变化较大的地区,更需要温度补偿功能。

Diagram

你先看,不懂的再问我

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城