千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

综合布线(Cabling)
收藏本版 (10) |订阅

综合布线(Cabling) 今日: 6301 |主题: 37622

发新帖
打印 上一主题 下一主题

这样做,真的不能验收吗?还是他想要回扣啊!!!...

[复制链接]
pingming 发布于: 2003-7-29 18:15 2866 次浏览 39 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
在吊顶内我用的是PVC 管走的网线,但甲方不允许,让我换成金属管!说虽然PVC管可以阻燃,但其它东东燃烧到PVC管的时候,它会放出大量的烟雾!!!

这可让我很难办,换成金属管,55555555,不可想象!!!大家有没有什么好的办法来说服他,比如有国家的标准什么的,说可以用PVC管,还是他想要回扣啊给个意见!!!
回复

使用道具 举报

已有39人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
njdf 发表于 2003-7-29 18:20:00
换了管子造价就高了,你何乐而不为呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
LG4587 发表于 2003-7-29 18:21:00
一棒把他来打扁。



呵呵,开个玩笑了
他的吊顶是封闭空间还是兼当通风道用的?
如果是封闭吊顶可以用PVC管的
反之,则不行,那就看你的沟通技巧了,和他“研究研究”嘛
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
pingming 发表于 2003-7-29 18:26:00
甲方不会再多给我一分钱的,所以我很苦啊!!!

其中吊顶内有专门的通风管道!!!

在这个问题上有没有国家的一些相关标准啊,各位帮帮忙!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
LG4587 发表于 2003-7-29 18:36:00
出点小钱摆平他吧
换网线更够你受的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
pingming 发表于 2003-7-29 18:53:00
是啊,网线来回的拉扯一定是不好用了!!!就算做完了,售后也会让我一头的包!!!

给点小钱也没有问题,但他是那种给钱不一定管用的人,我最想找到一些国家的一些相关标准来摆平他!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
罗森伯格 发表于 2003-7-29 18:56:00
施工的时候跟对方确认过吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
pingming 发表于 2003-7-29 19:24:00
《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》中华人民共和国信息产业部2002。8。1施行
中的 5.1.2 预埋线槽和暗管敷设缆线应符合下列规定:……敷设暗管宜采用钢管或阻燃硬质PVC管。……

这一点可不可以说服他啊!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
LG4587 发表于 2003-7-29 20:05:00
当然可以啊
不过你在看看其他的细则有没有补充说明的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
pingming 发表于 2003-7-30 08:39:00
顶一下,寻找高手的支持!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
0209 发表于 2003-7-30 09:27:00
只能和用户进行进一步的沟通。
难道你提交的布线方案中没有所使用管材的规定?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
pxu 发表于 2003-7-30 09:31:00
当时所签的合同中没有提到用PVC还是其它?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
fangxun 发表于 2003-7-30 09:40:00
还是没有烧好香的问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
天冰 发表于 2003-7-30 10:10:00
我觉得他肯定是对你不满意。 你得让他得点甜头哦!
呵呵,现在这样的人多了,上次我布线也是用了PVC管,但是对方非说要用金属管
后来我找了个他的熟人出来请他吃饭,玩,才算是搞定了!
现在这些验收的人,都得为好一些!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
qrwei 发表于 2003-7-30 10:33:00
PVC管主要是消防过不了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
0209 发表于 2003-7-30 10:38:00

PVC管主要是消防过不了 ?没有的事!正规厂商的pvc管,都要有消防检验合格证的!
不过说实话,人家业主提的要求还是很有道理的,一般的阻燃塑料在燃烧时会放出大量的有毒烟雾,在火灾中,一般情况下人不是被烧死的,而是被有毒烟雾熏死的。想一下为什么不限厂家要生产低卤线缆?
实际上,结合楼主的实际情况,可以建议业主换用低烟低卤线缆,趁机在老他一大漂!



[此贴子已经被作者于2003-7-30 10:45:01编辑过]

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
qrwei 发表于 2003-7-30 10:41:00
不信你试试?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
kassar 发表于 2003-7-30 11:16:00
真是怪了,这么重要的内容签合同时没写明吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
Saaam 发表于 2003-7-30 11:37:00
如果你在施工的预算里表明了是PVC管的话

就可以发联系单要求加方确认追加费用更换铁管,这就把皮球踢给甲方了

让甲方和监理讨论吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
yokai 发表于 2003-7-30 12:36:00
19楼的注意倒是不错!
回复 支持 反对

使用道具 举报