<p>我手头已经装好INSIGHT3.8了,狗和授权都装好了,结果打开INSIGHT后,工具条只有USER ACCOUNTS和帮助两个按钮,是哪里出问题啊?请各位高手帮忙了</p>
回复

使用道具 举报

已有10人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
lsjplayboy 发表于 2007-11-12 17:05:00
<p>我知道&nbsp;&nbsp; 但是我不说</p><p></p><p>你打开user accounts观察一下。</p><p>还有你在工具条的左上角按右键试试。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
jjgls 发表于 2007-11-13 16:11:00
哈哈,楼上的兄弟,谢谢,我是新手啊,一个孤单的新手,觉得对软件还有点悟性,问题解决了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
jjgls 发表于 2007-11-13 16:15:00
<p>再请教一下,INSIGHT中能进行单点调试吗?我曾看SIMENS的技术人员用MMI HYPER(是不是就是超级终端啊) 来进行单点调试,可我的机器的超级终端不能用怎么办?谢谢了</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
conglong66 发表于 2007-11-13 16:19:00
你要进入“鈅匙”键设置方可工作。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
firstjoin 发表于 2007-11-13 17:06:00
<div class="quote"><b>以下是引用<i>jjgls</i>在2007-11-13 16:15:00的发言:</b><br/><p>再请教一下,INSIGHT中能进行单点调试吗?我曾看SIMENS的技术人员用MMI HYPER(是不是就是超级终端啊) 来进行单点调试,可我的机器的超级终端不能用怎么办?谢谢了</p></div><p>可以!不需要用HYPER</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
jjgls 发表于 2007-11-13 22:04:00
<div class="quote"><b>以下是引用<i>firstjoin</i>在2007-11-13 17:06:00的发言:</b><br/></div><p class="quote">可以!不需要用HYPER</p><div class="quote"><font size="4">哈哈,<em><strong>firstjoin大哥,</strong></em>真是惜字如金啊,我还想你能给指导一下呢,那我就在努力查找一下,大家不要见笑啊,可能我问的一些问题比较简单啊,因为我实在是太新的新手了,但相信在坛主里好好学习,以后就能给后面的新朋友帮忙了,哈哈</font></div>
[此贴子已经被作者于2007-11-13 22:06:15编辑过]

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
jjgls 发表于 2007-11-14 22:20:00
<p>哈哈,今天去了趟工地,连上控制器问题就解决了,从COMANDER中可以单点调试,闭门造车终是不行啊,我觉的BA学习就是这个缺点,不像PLC,个头小,价格便宜,手头总有几个可以带回家调试,BA的控制器俺只能去现场去调试,俺的职业不是专门BA,所以去现场的机会不多,以后要争取啊!哈哈</p><p>&nbsp;今天还解决了个问题,原来自己拿到的软件是个基本版,没法编程。下一步搞到授权啊。</p><p>&nbsp; 今天还出现了一个大问题,PXC一直没通讯上,我现在的接线和MEC一样,MEC能联通,通讯线一接上PXC,连原来的MEC也不通了,我量了一下PXC通讯端的正负两端没电压,这样对吗?MEC通讯端的正负两端大约有1.8V电压,大家知道怎样连码?</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
百琳1215 发表于 2009-4-2 12:32:00
呵呵,工具都没有打开呀。刚装好都是这样的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
xcjk110 发表于 2009-4-3 11:35:00
<div id="textstyle_13" style="FONT-SIZE: 14px; OVERFLOW: hidden; WORD-BREAK: keep-all; LINE-HEIGHT: 150%; WORD-WRAP: break-word">专业西门子江森BAS调试,有需要的可以联系我,
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 保证价格公道合理&nbsp;</p>
<p>本人诚信做工程来不得半点虚假,愿与天下朋友合作交流……<br/>QQ:254367527 <br/>邮箱:<a href="mailto:xcjk110@126.com" target="_blank">xcjk110@126.com</a></p></div>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
xcjk110 发表于 2009-4-3 11:36:00
<p>&nbsp; PXC要考虑接地问题的 </p>
<p>&nbsp;&nbsp; 我以前调&nbsp;个五星酒店的时候也碰到过类似一模一样的事,</p>