本人昨天对怎么配UPS一无所知,只到昨晚看了各位大虾的帖子,才有所领教,一点心得,不知浅薄,拿出献丑,请指教批评。 不用配电池: 1、一般普通PC机一台 待电10分钟以内(让你有时间关机就行) TG500/TG1000 200-400元之间 2、 商用电脑一台或收银机等 MT1000(S) 530元 配电池: 1、5台服务器+5台显示器+10台交换机,需供电2小时 如何配置呢? 首先 选择主机 目前UPS种类有三种:
所以我们选择在线式 以山特 C3KS为例 主机价格 2000 然后是电池,1是电池的节数 节数的多少是主机的直流电压除以电池的电压得出的,更其他没关系 现在的电池都是12V的,C3KS直流电压96V,所以电池的节数是96*12=8节 2是电池的安时AH, 山特电池 规格 | 不同的规格不同的价格,我们到底选择哪种呢? 可以这样算,平常我们家里用的空调1500W,就是一小时用耗1.5度电=1.5KWH 5台服务器+5台显示器+10台交换机 1台服务器(300W)+1台显示器(80W)+1台交换机(200W)=580W 5套=580W*5=2940W=2.94度电 约3度 那么电池的容量应该是 总共需要的电量除以主机的直流电压 3/96=0.03125KAH*1000=31.25, 所以选择电池型号为:6GFM38 38AH的电池8节就好了 大约800一节 8节 6400元 一共是 2000+6400=8400 买个一W四五差不多了,收完款子别忘跟帖啊。 严重声明,以上完全自己总结,不知对错,请高手指教!!! |
|