szwkq168 发布于: 2007-11-4 14:51 797 次浏览 4 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

本人接了一个小监控维护的工程,硬盘录像机用的是南自的,解码器用的是无锡雅观的,共9台摄像机,其中3台是用的是普通的控制线,6台用的是光纤.用的是PELCO-P 9600的协议和波特率,485转换器用的是无源的,现在有的时候控制可以,有的时候控制失灵,因现场太远,现在请高手帮忙分析一下!!

回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
haiwangxing 发表于 2007-11-5 08:37:00
估计是485控制线出现问题,一般485控制时灵时不灵的情况,大多数是因为485总线不稳定导致的,有可能是接了星型的接法导致有信号反射,有可能是因为距离太长导致信号较弱,或者外部干扰太大导致数据不稳定。可以参考这个网页:http://www.com-tcp.cn/chanpin/485集线器.htm,http://www.com-tcp.cn/jishu/485zongxianwending.htm
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
ˊ异乡魂﹎ 发表于 2007-11-5 09:25:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
novellandnt 发表于 2007-11-6 16:16:00

先换个有源的,485控制器试试..

有条件加个放大器和隔离器.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
chengdan2cn 发表于 2007-11-6 17:04:00

你的485转换器不能用无源的,换个有源的就可以了