afw00712 发布于: 2007-10-11 11:04 1131 次浏览 9 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

DS7400,总线总和3000M,问题一:需不需要加总线信号放大之类的东西,问题二:总线使用屏蔽线距离会减少吗,一般采用非屏蔽还是屏蔽线!!!

请大家帮忙,非常感谢.

回复

使用道具 举报

已有9人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
花开富贵 发表于 2007-10-11 11:31:00

7400系统信号传输不是常规数据传输,而是脉冲信号(挺原始的,但很可靠),这种信号抗干扰能力比较好,不需要屏蔽线传输,但对线的材质和直径有一定的要求,长距离话(1.6KM左右)你最好用2*1.5的质量好的线(每百米不超过14欧电阻)。这样没有问题,再长的距离要用延长器,但要记住不能星型布线。可延长到3KM。

以下是我们自己开发的单地址模块,兼容7400主机。QQ:469746909

 


[此贴子已经被作者于2007-10-11 11:34:03编辑过]

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
淡蓝的忧郁 发表于 2007-10-11 11:58:00

我回答第二个问题,由于屏蔽线外面有一层金属包皮,当电流通过的时候形成电容,会导致信号的衰弱,所以一般用屏蔽线,距离要减半。一般采用双绞线。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
ytideal 发表于 2007-10-11 16:42:00
看你的周界分布情况,我曾经做过2.7KM无中继传输,要加几个DS7426MUX/485转换器,但老是被雷击,比较头疼!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
花开富贵 发表于 2007-10-11 16:58:00

你要把外壳接地!用根2.0的铜线就行了。实在不放心就在接口上串一个5.0CA的防雷管(5角钱一个),打雷的时候烧了,就只烧到它,可谓牺牲它一个,幸福其它设备。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
ytideal 发表于 2007-10-12 08:59:00
以下是引用花开富贵在2007-10-11 16:58:00的发言:

你要把外壳接地!用根2.0的铜线就行了。实在不放心就在接口上串一个5.0CA的防雷管(5角钱一个),打雷的时候烧了,就只烧到它,可谓牺牲它一个,幸福其它设备。

我是电源、总线、484传输线全部都做了避雷,可谓武装到了牙齿,一打雷,还是坏,就烧3个7426,别的都没事!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
花开富贵 发表于 2007-10-17 21:54:00

你用我的方法吧,7457I我们都能做出来,你就放心我和你讲的方法。

以下是我们自己开发的单地址模块,兼容7400主机。QQ:469746909

 


图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下:调整大小 7457i.jpg
图片点击可在新窗口打开查看

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
MTS110.COM 发表于 2007-10-17 23:06:00

使用正版,打ji盗版。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
花开富贵 发表于 2007-10-18 09:10:00
替代产品有何不可。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
dongming520 发表于 2007-10-22 17:56:00
学习中!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城