<p>我刚刚入门,,在双向玻璃门装了门禁,但是发现每次关门的时候很容易2号锁的磁头下来但是门还没对正 ,我是用一个控制器控制两个电磁锁。</p><p>请问怎么可以调节一下门锁的下来的时间,我看软件只有开门延迟时间调节,并没有关门时间延迟可以设置阿。。。</p><p>痛苦啊。。。客户老是再追我这个问题,怕我解决不了要辞职了。。。。。</p>
回复

使用道具 举报

已有7人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
zhouping9 发表于 2007-10-6 14:42:00
<p>留意下你用的电插锁是否有延时开关可调节...开门延迟时间和关门延时时间没区别吧 开多少秒才会关门的嘛,你描述的现象是电插锁延时不同步的问题,通过软件设置的话也不能保证同步呀!!</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
pic16f873 发表于 2007-10-6 15:13:00
&nbsp; 电锁上一般有调节延时的拨码开关,调到合适的时间就行了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
suzhou2008 发表于 2007-10-7 10:22:00
<p>应该是锁的问题</p><p></p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
baozi 发表于 2007-10-9 11:55:00
问题解决了吗?电插锁都能设置关锁的延时时间啊,有的锁是拨码有的锁是跳针,也有的在控制器那头调.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
lanyunxing 发表于 2007-10-9 14:48:00
老大你不是吧,锁的侧面都有个调时间延时的呀,通常有0秒,2.5秒,5秒和9秒四种,对应旁边的图纸上标明的跳线就OK了,还有一个最简单的方法,你那两个锁总该是一个厂家的吧,把它们调成一样的就行了,再不行你就得找厂家换把了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
rz00123 发表于 2007-10-9 15:27:00
找个回位感应电锁不就好了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
皮皮鸟 发表于 2007-10-9 15:34:00
调节锁延迟时间,另外试试把钢化管调整一下角度,使其灵敏度不是那么高!