wnh 发布于: 2002-7-24 16:52 801 次浏览 9 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
每间办公室只有一根网线接入,想在两侧各装一个模块,同时只用一个,有什么好办法?
回复

使用道具 举报

已有9人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
tjxtzjs 发表于 2002-7-24 17:03:00
每间办公室只有一根网线接入,想在两侧各装一个模块,同时只用一个,有什么好办法?

规范允许在工作区接一延长线。因此如果一定要这样做,可做第二个模块的另一端是水晶头,布线于进入室内的第一个模块旁,用时插入到第一个模块内,不用时使用第一个模块。此法最适合用在有地毯的房间。


回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
wnh 发表于 2002-7-24 17:14:00
谢谢你的提议,不知有没有更好的办法?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
tompuer 发表于 2002-7-24 17:16:00
每间办公室只有一根网线接入,想在两侧各装一个模块,同时只用一个,有什么好办法?


直接打在2个模块上就可以了!如果线序你不知道!请回帖!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
wnh 发表于 2002-7-24 17:27:00
我试过这种方法,好像不行啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
tjxtzjs 发表于 2002-7-24 17:28:00
[quote]每间办公室只有一根网线接入,想在两侧各装一个模块,同时只用一个,有什么好办法?


直接打在2个模块上就可以了!如果线序你不知道!请回帖!
[/quote]
低速度的网络中可以这样做,如果百兆或以上,就不行了。因为这样打模块会造成绞合的对线拆开过长,NEXT(近端串扰)指标达不到要求。当然另一种做法是一个模块用两对线,也有同样问题。


回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
第六日 发表于 2002-7-24 17:30:00
直接用4芯做一个点,另外4芯再接到另一个模块上就可以了。
RJ45头那边也可以直接打4芯就可以,这样就一线做两个信息点,不过这样是不规范的,用是没问题的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
wnh 发表于 2002-7-24 17:32:00
你说得对,那么百兆以上的有没有什么办法实现呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
wnh 发表于 2002-7-24 17:37:00
我是说从一个端口出来,有什么好办法?thank you!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
wnh 发表于 2002-7-24 17:39:00
我试过这种方法,好像不行