国威问题请那位大侠指点....

[复制链接]
zs8243187 发布于: 2007-9-16 23:11 902 次浏览 3 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

国威16128机型,有10外线32内线,设置了全部振玲,以前用可以,现在出现振玲4秒内就全断线的问题.还有设置总台转接时,分机振玲总台一挂就断线,还有时会出现通话2、3秒就断的问题.

不知是不是全部振玲带来的问题!!!!!!

回复

使用道具 举报

已有3人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
yhnszbd 发表于 2007-9-18 11:18:00
   应该是的,全部一起响铃带来的瞬间电流过高,会造成电压不稳定!现在我了解就房地产的公司才会这样做,我做了不少,不过分机都不超过20个的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
2419068 发表于 2007-9-22 09:50:00
换机吧,国产设备的电源都不过关。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
szpbxoa 发表于 2007-9-22 18:22:00
复位下,还有问题,
找你的经销商换设备!!


国威 不会那么差