Honeywell手操器插入XL50控制器后显示wrong char.set是什么原因呢?哪们大虾知道,谢谢了!
回复

使用道具 举报

已有7人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
qinbiao2008 发表于 2007-9-17 09:18:00
接线是怎么接的,有没有问题?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
szeton 发表于 2007-9-17 11:04:00
DDC写CARE的时候有些选项没选对
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
sjzwh 发表于 2007-9-21 12:59:00
<p>接线应该没问题,按它的说明和色标接的,对换过TX和RX了,也不行.两根电源线肯定没错,因为手操器屏幕已经亮了,并有字符显示.具体是什么选项呀?或者说说选项的个别单词也行.</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
hxl983420 发表于 2007-9-22 10:32:00
检查一下CARE中Controller--ProPerties--Country Code的选项是否为"UNITED STATES".
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
conglong66 发表于 2007-9-22 18:06:00
DDC资料出错,重新下载.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
huihui12345 发表于 2008-6-15 18:22:00
<div class="quote"><b>以下是引用<i>hxl983420</i>在2007-9-22 10:32:00的发言:</b><br/>检查一下CARE中Controller--ProPerties--Country Code的选项是否为"UNITED STATES".</div><p>请问"UNITED STATES"和"PR CHINA"是由什么决定的,为什么有些控制器选择"UNITED STATES",而有些控制器则选择"PR CHINA",选错会有什么影响吗?</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
yingte 发表于 2008-6-17 16:13:00