求助!不通过报警主机,如何实现现场声光报警...

[复制链接]
hdg_hyx 发布于: 2007-9-5 10:25 707 次浏览 4 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
不通过报警主机,在不影响中心接警的前提下,探测器或红外对射产生报警信号后,现场安装的声光报警器也能产生声光报警,如何实现?
回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
huaguorong 发表于 2007-9-5 10:30:00

加我啊!看下方!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
holyone 发表于 2007-9-5 15:55:00

任何事,都要知其然并且知其所以然。

大部分报警探头输出的都是“开关量”,用开关控制声光的亮灭,有什么问题吗?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
保安力 发表于 2007-9-8 15:22:00

简单! 开关量信号接入继电器,继电器输出给警号,完毕

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
MTS110.COM 发表于 2007-9-8 20:28:00

不知道楼上的各位有多少实战经验?方便吗? 时间可调吗?价格如何?这些都必需面对。