[原创]强悍的波纹干扰问题...

[复制链接]
weiwt 发布于: 2007-8-20 13:54 1624 次浏览 9 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

三个半球摄像机,用75-5的视频线,每一个大约有380米(中间有焊接),电源是就近取电.视频线是用金属管套走室外,有架空也的过墙壁

现象:水波纹从下到上移动

曾用处理方法:

1、用信号放大器,波纹更加严重

2、加干扰器,图像变暗,仍然有水波纹

与套金属管有没有关系???

回复

使用道具 举报

已有9人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
奋斗者 发表于 2007-8-20 14:09:00

没有关系

如果你在北京可以试用我公司的抗干扰产品

绝对不会出现你说的那种现象

北京盘古公司 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
感恩 发表于 2007-8-20 14:49:00
应该是同频干扰!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
西风少年 发表于 2007-8-20 14:52:00
不应该有焊接,这么长的视频线还搞焊接
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
chinesecat 发表于 2007-8-20 16:28:00
看看是不是电源问题,弄个DC12V蓄电池,现场供电,看还有没有条纹,如果有,就是视频信号传输问题,如果没有就是电源问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
555a555ab 发表于 2007-8-20 16:37:00

放大器加到前面

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
爱人十月 发表于 2007-8-20 16:53:00

1.给视频做个隔离

2.换DC12V电源,一般这个问题比较多

3.给钢管做好接地

4.要是再解决不了,买我的抗干扰器,99%能帮你解决问题.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
mxs365 发表于 2007-8-20 21:53:00

那么麻烦做什么,用网络收发器是的!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
spzhao 发表于 2007-8-21 00:16:00
監控系統施工驗收最棘手的應該是影像幹擾問題,影像幹擾最常見兩種狀況一是黑白條紋滾動二是斜紋幹擾,解決幹擾最困難的是一定要對症下藥才有效,無法找出幹擾原因往往事倍功半,兩種幹擾主要原因分析於後並可參考運用以下一系列產品排除幹擾或降低幹擾現象
A.黑白條紋往上滾動
a. 白色波紋往上滾動-是電壓過低 & 消耗電流導致電壓過低 或是電壓不穩定:常見案例在終端量測無負載電壓足夠但是攝影機啟動消耗電流會使電壓下降,電壓不足攝影機動作即無法正常,或是在環境用電尖峰期間影像出現幹擾大都是系統設備電壓不足所導致的幹擾現象
---解決方案-請檢查攝影機電壓(無電流消耗時電壓足夠並不表示足夠  電消耗會讓電壓下降)運用電源穩壓設備讓電壓正常運作
b. 影像 與它路影像 接觸產生串影
---解決方案-須排除幹擾接觸點
c. 影像訊號彩色變黑白或色彩太淡
---解決方案-請檢查傳輸距離是否過遠或是攝影機輸出訊號比較弱,可加影像分配器或放大器
d. 影像訊號跳動-應該也是訊號過強或過弱造成:請在DVR 影像輸入端 單路 單路拔除再還原檢視跳動畫面是否會因為任何單路影像拔除後會變穩定若是拔除單路後其他影像變正常就表示此路影像太強或是太弱牽引影響只要補償或是修正單路影像訊號就可以
---解決方案-請檢查傳輸距離是否過遠或是攝影機輸出訊號比較弱,可加影像分配器或放大器
e. 黑色條紋滾動-視頻同步訊號不平衡,多是因為傳輸訊號到DVR後端時訊號強弱不同造成(影像直接入MONITOR時正常進入DVR卻會有黑色往上滾動 ), 有時使用日光燈管照明日光燈管老舊的閃爍頻率也會影響---解決方案-建議攝影機LENS 不要直接對到照明設備或靠照明設備太近 也會降低這種情形 可以使用CB001VH來改善
f.  系統設備因為共電引入了地電流幹擾
---解決方案-運用接地隔離器GL001/GL001H/GB001/TGP001/TGP001H
 
B.斜紋幹擾      
a.   攝影機內電源板與影像匹配不當:若是攝影機影像輸出時就有輕微斜紋經過遠距離傳輸後斜紋會放大更明顯
---解決方案-只能更換攝影機
b.     施工佈線過程中開口(接線)遮罩處理不當引入幹擾
---解決方案-幹擾濾波器CHB001
c.      傳輸過程中有強高頻幹擾源如行動電話基地台廣播系統發射台
---解決方案-幹擾濾波器CHB001
d.     系統設備漏電
---解決方案-系統設備接地處理排除漏電影響
e.     系統電源不乾淨
---解決方案-濾波器CB001VH/TVB001/CHB001
P.S.使用接地隔離器時因需要濾波阻抗, 所以畫面會有稍微變暗, 此是正常現象.
----------------------------------------------------------------------------------------
接地隔離系列
GLOO1 接地線隔離器  
           
◆ 接地線獨立隔離功能
◆ 延長線30CM
◆ BNC公座-BNC母座
 

GL001H  同軸線高感質接地線隔離器 
  
◆ 接地線獨立隔離功能
◆ BNC公座-BNC母座
◆ 解決地干擾產生斜紋, 解決連波往上滾動干擾問題
◆ 內建TVS(Transient Voltage Suppressors)突波保護
◆ 低訊號插入損失: 20hz-6Mhz. +0/-3dB
 
GB001 影像濾波接地線隔離器
◆ 內建影像濾波器可濾除雜訊
◆ 接地線獨立隔離功能
◆ 延長線30CM
◆ BNC公座-BNC母座
 

TGP001 雙絞線專用影像濾波接地線隔離器
◆ 內建被動式雙絞線影像傳輸器TTP111VT
◆ 內建影像濾波器可濾除雜訊
◆ 接地線獨立隔離功能
◆ BNC公座轉2芯端子座

 

TGP001H 高感質雙絞線專用影像濾波接地線隔離器

(內建被動式雙絞線影像傳輸器, 有效傳輸距離300米以上)  
◆ 接地線獨立隔離功能
◆ BNC公座轉2芯端子座, 解決地干擾產生斜紋
◆ 解決連波往上滾動干擾問題
◆ 內建TVS(Transient Voltage Suppressors)突波保護
◆ 低訊號插入損失: 20Hz-6MHz. +0/-3Db
 
 

訊號平衡濾波系列
CB001VH  同軸傳輸專用訊號平衡濾波器
◆ BNC 工作轉 BNC 母座
◆ 延長線 30cm.
◆ 加在DVR前可平衡DVR輸入訊號濾除不平衡幹擾
◆ 加在每段同軸線的介面可濾除或降低斜紋幹擾
 
 
TVB001 雙絞線傳輸專用訊號平衡濾波器
 
◆ 兩芯延長線 30cm
◆ 加在DVR前可平衡DVR輸入訊號濾除不平衡幹擾
◆ 加在每段同軸線的介面可濾除或降低幹擾
            
 
高頻幹擾濾波系列
CHB001 高頻訊號幹擾濾波器 (CHB001T 發射端+ CHB001R接收端)
◆ 抑制電磁波 ,高電壓,無線基地發射台等所產生影像訊號幹擾
◆ 發射端BNC母座訊號輸入BNC母座訊號輸出
◆ 接收端BNC母座號輸入BNC母座訊號輸出
         
 

CHB001H  高頻訊號干擾濾波器  (CHB001TH 發射端+ CHB001RH接收端)         

 
 
◆ 抑制電梯、電磁波、高電壓、無線基地發射台等所產生影像訊號干擾
◆ 影像+聲音可經同單軸同時濾除雜訊
◆ 有效濾波距離:同軸電纜600M(RG59),CAT5UTP 180M
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
weiwt 发表于 2007-8-21 14:38:00

是没有做任何的接地,原来以为没有强电一起过,就没有做接地的工作.要去试试看才行,

谢谢楼上各位大侠.

回复 支持 反对