32个探头不会一个防区或者32个单独防区吧?至少每层可以分为一个防区吧! 那么你可以把这些探头分成几组,每组为一个防区,这样的话每组防区就可以用串接的办法连起来,然后再汇总到一楼主机,这样的话就减少了相当多的导线和施工量。 因为线缆大大减少了,当然也可以先到弱电间的配线架,然后再到主机。 总线制虽然施工方便,但是一旦线路故障(开路会短路)就完了,尽管此时也可以报警,但根本就没法区别是哪个防区被触发了。 所以星形布线显然有它的优势,就像电脑网络,现在用的都是星形布线,而以前用的总线制已经淘汰了。
[此贴子已经被作者于2007-9-5 21:29:15编辑过]
|