[求助]视频信号的光纤传输...

[复制链接]
durian 发布于: 2007-8-13 19:57 1055 次浏览 9 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

请问各位大侠:

       视频信号通过光缆传输的话,对光缆中间熔接的个数有没有限制?

最近接了一个项目,监控点太分散,为节约成本在中间加了几个光缆接续箱,导致光缆熔接点数增加,

请问是否会影响系统效果?(每根光缆只走1路视频信号)

回复

使用道具 举报

已有9人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
感恩 发表于 2007-8-14 08:36:00

监控点比较分散,距离比较长建议用共缆一线通传输,详情请登陆网站:www.bjhxkt.com

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
twice 发表于 2007-8-14 08:40:00

只要溶接的好      有几个都不怕!!!!    不过太多了 也是不好 !!!

用个多芯光缆就行

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
一杯清茶 发表于 2007-8-14 09:33:00

上面的大哥说的没错,只要溶接的好,不会出问题的。

楼主,光端机定下了吗?不知道还有没有机会合作啊?我公司产品性价比很有优势的,欢迎来电咨询。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
艾普光端机 发表于 2007-8-14 10:09:00

这个要与你光端机的好坏,光纤的好坏都有关系,首先光在光纤中传输是有损耗的,光纤越长,损耗就越大,然后熔点越多,损耗越大,光端机的好坏直接影响了它的灵敏度,简单的说它承受光纤损耗的能力的大小,一般来说,光纤损耗的工程预算是一公里0.5db(包括了光纤的损耗和熔点的损耗),国标:光纤损耗是每公里0.2db,可能许多光纤没有达到国标,暂且说是0.3db,每个熔点的损耗加上光缆对环境等的影响的损耗我们算是0.3db,所以一般是可以算出来的,然后你再叫光端机的厂家告诉你光端机的承受能力是多少个db就可以算出来,一般来说,光纤不是太长,一般没有问题,如果你光纤超过了20KM,那你就得算算,或者更改承受能力强一点的光端机了

武汉艾普科技有限公司!

生产各种光端机,安防三用表(测视频,数据,光功率), 附件里有我公司的产品资料

很多工程商在工程出现问题时不知问题从那一个环节开始找起,这些问题往往给工程商带来许多麻烦,一个一个找,结果耽误工期,我们可以帮您解决这个问题,一个仪表可以测试各种问题,体积小!安防三用表,可测:视频,数据,光功率,可代替键盘,代替光功率计,您的监控系统出现问题可很直观的表现出来,是安防工程商的好帮手!全国首创,市场潜力大,欢迎各工程商,分销商来电咨询!二代产品已经出炉,新功能包括测场频,峰值,测网线通断,加一个小显示器!

联系人:程勇欢 电话:15926400004  027-51278544  QQ281903995   EM:cyh198417@126.com

公司网站:www.aip.com.cn

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
page646 发表于 2007-8-14 10:56:00
顶楼上的。。关键熔接要看熔接的好。而且一根光缆传一路信号不是很浪费?可能合起来传输,节约成本
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
1982hzw 发表于 2007-8-15 17:49:00
可是你光纤聚合以后传输过去,显示的画面有可能会一卡一卡的啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
艾普光端机 发表于 2007-8-16 09:20:00

光端机本来就有很多路的光端机,多路信号在单芯中传输完全没有问题,光端机就是充分的利用的光纤带宽大的优势,最大可以达到单芯传输128路视频信号,绝对不会出现一卡一卡的现象,出现卡的现象的原因一般是两种,第一是光端机的场频不同步,第二是视频信号丢失太严重,如光纤损耗,视频线上的损耗等等,通过DVR读出来就象是一卡一卡的现象

武汉艾普科技有限公司!

赢在执行 发表于 2007-8-16 13:59:00

根据楼主的情况我感觉用共缆传输也可以,如果是事先已经做好工程了想再加几个点那就很方便了,想在哪里加就在哪里切断,加个插入器,就可以了共缆的优点就是后期施工,添加监控点比较方便

..........................................................................................

北京中天技源电子科技有限公司

李亮 13811363411  01068865570-223  QQ 254808044  网址 :www.gonglan.com

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
艾普光端机 发表于 2007-8-17 09:34:00
用多路的光端机当然要考虑视频线,因为摄象机和光端机之间的是用视频线连接的,这个线太长的话视频信号损耗就太大,我们建议不要超过300米,前端一般也没有那么集中,所以目前8路以上的光端机用的很少,而且8路以上的光端机的性价比也不高,价格很贵,在8路以上,用的路数越高,工程的成本越低,用8套1路的光端机的成本远比一套8路的成本,视频线上是会多用点,但是光端机的价格就低多了,还有光缆,光纤熔接方面的成本都低多了