十万火急:机房经常跳闸问题
十万火急:机房经常跳闸问题
有没有做安全的公司
有没有做安全的公司
电视电话会议
O2O标签库
楼宇对讲
可视门铃
可视对讲
智能家居
GPS定位
车载监控
沈阳监控
远程监控安装
沈阳监控安装
远程监控
车载GPS定位
幼儿园专用监控
视频监控
网络技术
项目承包
千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
»
论坛
›
信息系统与通讯系统
›
路由交换
›
十万火急:机房经常跳闸问题
十万火急:机房经常跳闸问题...
[复制链接]
xhwy
发布于: 2003-7-15 17:41
624 次浏览
9 位用户参与讨论
电梯直达
我们机房的漏电开关经常跳闸,总漏电开关设置是大于30毫安就跳闸。我们机房是由独立三相电进入机房,然后经过UPS给机房的设备供电,漏电开关设在总开关上。现在经常跳闸,请问是什么原因?
转播
分享
淘帖
0
分享到新浪微博
回复
使用道具
举报
已有9人评论
晓月
当前离线
积分
19391
沙发
晓月
发表于 2003-7-15 18:15:00
兄弟,找个电工问一问
回复
支持
反对
使用道具
举报
xhwy
当前离线
积分
477
板凳
xhwy
发表于 2003-7-16 08:37:00
问过了,到现在还找不出原因
回复
支持
反对
使用道具
举报
lhgazn
当前离线
积分
2398
地板
lhgazn
发表于 2003-7-21 12:56:00
可能有几个原因,一个是办公室里有的机器或接线板有短路的.一个是三相电负载不均
回复
支持
反对
使用道具
举报
8248284
当前离线
积分
1420
5
#
8248284
发表于 2003-7-23 12:37:00
找个电工问一问
回复
支持
反对
使用道具
举报
菜_鸟
当前离线
积分
716
6
#
菜_鸟
发表于 2003-7-29 11:00:00
是呀,我也遇到过很多机房跳闸的问题,到现在也想不通是什么原因
回复
支持
反对
使用道具
举报
shancle
当前离线
积分
1966
7
#
shancle
发表于 2003-7-30 09:33:00
最好购买或租一个电能质量分析仪监测一下!例如:fluke f43b,vr101s等等,三相的可以用rpm!
回复
支持
反对
使用道具
举报
wonderfu
当前离线
积分
472
8
#
wonderfu
发表于 2003-8-7 09:15:00
换个大安培的空漏开拉。
回复
支持
反对
使用道具
举报
microking
当前离线
积分
418
9
#
microking
发表于 2003-8-8 18:15:00
请回答我的问题谈我的见解: 一是否安装有漏电空开,是否接地良好,(要是接地不太好的话,把漏电空开换成普通的) 二是空开是否大,此处因考虑瞬间电流。 三排插及电路短路,因天气,接触的原因短路也很正常的, N久没来谈我见。呵
回复
支持
反对
使用道具
举报
microking
当前离线
积分
418
10
#
microking
发表于 2003-8-8 18:16:00
要是解决了你们的问题,请谢声谢谢。不要忘了哦。
回复