1500米的监控工程,用共缆传输还是什么?高手请进...

[复制链接]
yousiyang 发布于: 2007-7-10 10:32 2726 次浏览 34 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

道路监控工程,1500米左右,10个动点,86个静点,采用共缆传输,摄像机差不多均布在路两旁


1.在保证图象质量的前提下,最佳拉几条主线?每条主线最多可以接几个摄像机点?


2.一条1500米左右的共缆线用什么规格的好?-5的?-7的?-9的?既能使图象质量可靠,价格方面又实惠。


3.1500米左右的主线到底需要几个放大器?关于调制器用带电源的好还是不带电源的好?


4.在北方,摄像机应该用什么样的室外防护罩?共缆设备需要防护罩吗?装在铁盒子里可以吗?

大家凭自己的经验谈谈吧

[此贴子已经被作者于2007-7-13 17:57:45编辑过]
回复

使用道具 举报

已有34人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
tzl1980 发表于 2007-7-10 10:44:00

这是你现在要做的工程吗?你是什么地方的呀?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
爱人十月 发表于 2007-7-10 10:52:00

这个项目还真适合共缆传输

1.走几条总线,主要是看你的点位分布,要是按照共缆的传输频道来计算的话,应该是5-7条总线;

2.最远1500米的距离用SYWV75-7的线就可以了,别的都是浪费,总线需要一级放大;

3.1500米的距离就一级放大,也就是说一条总线一台放大器;

4.室外防护罩,你说摄象机还是共缆设备,要是共缆设备的话,我有室外防雨型共缆设备.


本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
yousiyang 发表于 2007-7-10 11:02:00
谢谢你的回复,对于你问到了我补充了一下,已用下划线标出,谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
heml 发表于 2007-7-10 17:04:00
abc
[此贴子已经被作者于2007-7-10 17:30:29编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
heml 发表于 2007-7-10 17:28:00
如果不考虑线路和信号混合的实际衰减。用分配器在一处混合信号实验,除非800米距离,用6条线,每条线传16路,用75-7的电缆和一台放大器就够了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
gcjy0808 发表于 2007-7-10 17:50:00

xiang xin chang jia ! xiang xin wo!  13913984775

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
a396912345 发表于 2007-7-10 19:07:00
1500米要96个点???赚了啊!!!3楼都说了 我就不说了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
tyy 发表于 2007-7-11 10:26:00
    www.bjhxkt.com

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
ˊ异乡魂﹎ 发表于 2007-7-11 17:03:00

学习~~

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
changlin 发表于 2007-7-12 14:03:00

    用6个16路视频+控制信号共缆传输器,铺设7根主干电缆,其中1根可以作备用。干线电缆粗细、是否加放大器根据现场情况而定。

16路视频+其它信号共缆传输器,其调试略复杂于四路视频共传器。它不需要分支分配器,它的主干线是有4个接插器,每个插接器连接4个发送器。在调试时,终端接收设备将自动搜索前端高频调制信号,前端监控点不需要调试人员用仪器调试每个点,只需调试插接器电平就可以将图像调到最佳,并且可以利用传输电话功能于终端调试人员通话,这就大大简化了调试复杂度,调试人员很容易掌握。通过单路、4路、16路免调试共缆传输器的组合,可以满足各种监控系统传输需求。

最新技术共缆传输产品具有防雷、抗干扰、防静电、远距离、高清晰、免调试、多信号共缆传输等功能于一体,4路视频+其它信号共缆传输器用视频SYV可以传输1000米。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
知心 发表于 2007-7-12 15:03:00

楼主,你好,以下是我给你的建议:


1.在保证图象质量的前提下,最佳拉四条主干线,每条线最大容量可到40个点,但建议你每条主干上24个点为宜,一方面从设备使用率上不浪费,另一方面有效节约成本。


2.因为您做道路监控即室外监控,考虑到用抗老化,抗磨损,保证图象质量可靠的基础上建议1500米左右的共缆线最好用采用SYWV75-9,要是经济的话上采用SYWV75-7的线也可,但从衰减上大些.


3.放大器是根据物理发泡同轴电缆性能表来计算的.具体也和布线、点位分布等有关,你若方便最好能与我们联络下,把图纸给我们,我们给您详细计算一下.另外调制器最好是用带电源,建议220的,不建议内馈的方式,那样容易引起短路,造成不必要的损失.


4.在北方,摄像机应该用防雨防潮的室外防护罩,还有加温的,还情况而定?共缆设备在情况允许的情况下最好加上防护罩.装在铁盒子里可以,这样还可以防破坏。

以上是我一点点浅谈,若需了解更多,请与我联系010-82566461,或登录www.bjhxkt.com

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
yousiyang 发表于 2007-7-12 16:17:00

谢谢11和12楼的经典回答。。。非常感谢。。。大家还有没有什么好的意见。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
hanmo2004 发表于 2007-7-12 22:34:00

建议采用集中独立供电,共缆馈电的方式对这样的系统带来的危害就是,长期带电会使接头发热而氧化,那么你的维护就可想而知了。因为96个点的供电功率可不是个小功率啊!!

考虑到系统的调试和稳定性,建议没路不要超过20路信号,一来预留了信道资源,二来调试的简单了很多。这样,楼主只需要5条总线就够了。24路信号的做法可使用到约450MHz了,一旦出现问题那就挺麻烦的。慎重使用!!

1500米距离采用SYWV 75-7四屏蔽室外型的电缆就可以了,-9的线太粗了,施工起来就不方便了。我们选用的是珠海汉胜的线缆,质量绝对有保障!另外,链路上的分支分配器我们选用的是“迅田”牌的,质量不错!

我们做的调制器都是防水型的,采用的就是有线电视系统的野外型分支分配器的外壳防水、防尘、散热(也就是自己发热的)都已经具备了。这些都是非常成熟的标准设备。

不知道上面的说法,楼主是否满意。我不知道怎样贴图上去。

[此贴子已经被作者于2007-7-12 22:50:12编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
yousiyang 发表于 2007-7-13 10:16:00
厉害。。。。有道理,,目前就是不知道放大器怎么搞。。用几个,,是不是有个什么算法的?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
yousiyang 发表于 2007-7-13 10:30:00

study^^

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
tyy 发表于 2007-7-13 11:04:00
楼主您好!给您的建议都很诚恳哦!共缆传输是您最佳的选择,具体配置请您来个电话,我们给您详细的解答。(www.bjhxkt.com  010-82565567 qq:657072584)
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
wzg222 发表于 2007-7-13 17:19:00
楼主,怎么不考虑用光纤传输啊???用光纤传输图象比较有保障。。而且只放一条8芯光缆就可以了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
hanmo2004 发表于 2007-7-13 23:25:00

(补充)关于共缆传输放大器的选用,这里有个建议——

放大器要选用双向传输的。因为,控制信号是从监控中心向前端发送的,而视频信号是从前端送回来的。

在最初的设计计算时,沿着总线链路计算信号衰减量(有最远向监控中心计算),如果发现信号衰减低于70dB时,就要加放大器了,这是预先的设计。如果实际的施工中要加放大器时,则使用场强仪在监控中心测量每一条总线的输出电平量,看到第几个信道的输出低于70dB时,就在那个位置加上放大器。

放大器的标准输出为110dB,经过分支分配器和线路的衰减到达监控中心时每路信号测得的输出最好不要低于75dB,否则效果就差很多了。理想的输出是85dB,输出再高的话,你得画面就会变得太刺眼了,因为亮度信号太强了。所以,每路信号介于75-85dB是最好的效果了。

[此贴子已经被作者于2007-7-13 23:36:59编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
yousiyang 发表于 2007-7-14 15:18:00
以下是引用hanmo2004在2007-7-13 23:25:00的发言:

谢谢你的专业回复,能不能具体说下信号衰减量的计算方法啊!