千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: [求助]关于从电梯槽走电缆问题 [打印本页]

作者: lym86    时间: 2007-7-2 10:07
标题: [求助]关于从电梯槽走电缆问题

如题,为了节省布线成本,所以考滤直接把所有的视频线从电梯里走.

请问这样做的可行性高吗?

还有就是有个电梯里用的摄像机,请问该用什么线来接比较好?


作者: gzsinger    时间: 2007-7-2 12:00

1.理论上可行,成本上不可行;

2.使用电梯专用的双屏蔽视频线。


作者: lym86    时间: 2007-7-2 12:30
难道是在电梯里的视频线都要用上双屏蔽视频线才可以??            
作者: jews    时间: 2007-7-2 12:47

一般的情况下是的,因为电梯里干扰信号比较大,比如电视接受,无线电话接受,加上电梯井一般有线井,里面各类线比较多,所以一定要双屏蔽视频线。


作者: 2006自由人    时间: 2007-7-2 17:08

支持楼上,

另它,你如果成本真的下来了。 后期的成本就有可能大大的上去。

本人可是吃过这种亏的哦。